房子坐北朝南,各三夸,东西方向,东2米,中间7.2米,西3.3米.
南北方向,南5米,中间2.9米,北2.5米.
层高,东边2米和北边2.5米层高3.5米,南边和西边中间层高7米.中间无联系梁,上面还有一层3.5米总高10.5米.
纯框架结构,柱子要多大,梁要多大?
图片地址
https://gss0.baidu.com/7LsWdDW5_xN3otqbppnN2DJv/%CE%D2%CA%C7%D5%E6%C9%BD%C8%CB/pic/item/1e2d4f01725a60b4e950cd97.jpg

东北二边外围设异形柱框架结构详见草图,结构布局大致如图

谢谢已有二位的回答,我问题没有补充清楚,请百笑狂生再看看
柱子看起来是密的,但重点在中间(见图)黄色区域,这个地方层高7米,二层并一层中间没联梁(用橙色线表示),如果柱子按层高3.5米算,柱长细比就不对了,最重点是红色表示的二个大柱子,7.25米的跨,次梁架在它上,也是房子的重心区,中间层高这么高以后可用来做厂房.

黑色区域层高是3.5米的(见图)东边做楼梯,北边也设二层,可以利用多一点空间,因为厂房中间那些空间够了,只是装一台设备,当然设备是装在地基上的,也是用混凝土做的基础,使用时对房子结构不会有太大的影响..

三层是住人的.
还有一个重要问题,房子到7米时梁要全部上翻,下面楼板要平的,最大跨梁要设600高,因梁上翻,三层的层高实际上只有2.9米了,如梁太高层高不够.另次梁高度不一,与下翻梁放钢筋有什么区别.梁顶架木地板的.
就是有这有很多不一样,所以吃不准,希望这里有高人解答一下

晕,这是谁设计的,柱子这么密?还怎么使用?就按你的图上要求的柱子,方的300*300,异型的厚是200,长的400,就足够了,这个是按自己家住说的,工业厂房就不对,你的应该是自己家的,在把钢筋和你说下
1、300*300 8跟14的,箍是8的,间距100/200
2、异型 T型 10跟12的 箍6的,间距100/200
L型 8跟12的,间距100
3、梁 最大跨是7米,250*700 上2跟20的,下3跟25的,箍8的100/200
5米的边梁 250*500 上2跟18的 下3根20的,箍8的100/200
5米的中梁 250*600 上2跟20的 下3跟25的 箍8的100/200
其它梁 250(200)*400 上下都是3跟16的 箍8的100/200

PS:又看了看,你的问题是厂住混合,厂房高7米,2个红色的柱子是受偏心力了,层高又高,那只能做成500*500的柱子,其他的柱子不变,只是在这个区域的外边增加1跟腰梁,标高在3.5处,腰梁都设为300*600 上3跟16的下3跟20的,箍8的间距100/200 就可以
红色柱子的配筋可以用12跟20的,8的箍,100/200
你上面是住人,7米标高的梁不变
限于层高,把700的梁改成300*600 上3根20的,下4跟25的就可以
上反梁和板的连接,是把板的下钢筋穿在梁底钢筋上面,注意,这个时候,板的钢筋进入梁里不小于200,其他的正常做
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-12
若是框架结构:
5层的房子还是经过计算比较放心,可以根据计算的轴压比确定柱尺寸。一般来说,多用400*400、500*500,若柱距大的话,600*600也是可能的。
若是砌体结构:
这就属于构造柱的范畴了,不是受力柱。构造柱多见于转角处、较宽的窗间墙侧等位置,240*240是可以的,因为规范规定的构造柱短边尺寸最小值为180。
第2个回答  2010-02-10
我是提问题的,因百度这个不知什么原因竟不让我补充问题,都十多次了补不上,没办法只好这样了

第3个回答  2019-10-23
问题问得有点神。。。结构布置尽量均称,柱子需安装房间分隔布置在边角上,混凝土结构柱距一般控制在6米左右。
第4个回答  2010-02-09
根据楼面荷载、自重、风载、地震等一系列计算数据确定.
相似回答