空调如何移机及收氟方法

如题所述

回收冷媒
1、启动空调器运行10~15min。
2、停机后放置3分钟,接着将充气罐接在三通阀上。
3、略微打开充气罐的气阀(低侧),清除管内空气后再次关闭。
4、将二通阀的阀芯按顺时针方向转动并关闭。
5、起动空调制冷,当连成器的显示达到0.1MPa时,停止运行。
6、停机后当连成器的显示恢复到0.3~0.5MPa时,将三通阀的阀芯向顺时针方向转动,迅速关闭。
7、取下充气装置,分别装上二通阀、三通阀的阀帽。三通阀需用转矩扳手安装,同时必须检查气体是否泄漏。
8、取下配管管道和内外连接电线,分别卸下室内、室外装置的二通阀、三通阀锁母,并分别盖上阀盖,防止灰尘进入。
9、拆卸室内、室外装置,连接配管的管道,和室内外的连接电线(二通阀、三通阀保持关闭状态)。
空调加氟清洗移机维修免费咨询热线::400-017-1110
拆下主机到新的位置进行安装
排除管路内的空气
1、在三通阀上接充气设备、气瓶(或充气罐)。
2、打开气瓶或充气罐 的气阀后,将二通阀的喇叭形螺母放松约45°角,进行排除空气的操作,步骤是3s放出1min停止,反复操作3次以上。
3、排除空气后,用转矩扳手装回螺母。
4、检查连接部位是否漏气。
5,、关闭气瓶的阀门,稍稍打开充气设备的阀门,放出冷媒,使压力表的显示达到0.4·0.5MPa。
6、取下充气管后,将二通阀,三通阀的阀门打开。
7、各装上帽。三通阀必须用转矩扳手安装。
8、检查是否漏气。
开机试运行
试运行冷气和暖气的工作状态是否正常,并测定运行电流和温度差是否正常.
空调加氟清洗移机维修免费热400-017-1110
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考