99问答网
所有问题
抗拔静载试验与特征值的关系
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-23
抗拔承载力特征值是通过单桩竖向抗拔静载荷试验确定,并应加载至破坏。抗拔静载试验是指在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。特征值是标准值除以安全系数。数量的确定是直接以特征值为依据计算的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzWzzejv7zz7zeBtjzj.html
相似回答
静载试验特征值
是多少吨?
答:
公式:特征值=配重*4.8 设配重为X,带入数值:700=X*4.8 X=145吨
。静载试验的实验目的:静载试验采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向(抗压)极限承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件时,尚可直接测定...
桩基检测规范之单桩竖向
抗拔静载试验
?
答:
1、根据上拔量随荷载变化的
特征
确定:对陡变型U、曲线,取陡升起始点对应的荷载值;2、根据上拔量随时间变化的特征确定:取曲线斜率明显变陡或曲线尾部明显弯曲的前一级荷载值。3、当在某级荷载下
抗拔
钢筋断裂时,取其前一级荷载值。4.3、单桩竖向抗拔极限承载力统计
值的
确定应符合本规范第4.4...
单桩竖向承载力
特征值
答:
单桩竖向承载力
特征值
,一般是指单桩竖向承载力极限值除以一个安全系数(一般为2)。特征值大则可使用的桩承载能力就大,要求同样承载力时桩就可小些或少些,材料可能会节省点;单桩竖向承载力特征值是由地基地质情况和拟选用桩型决定的,其值大说明地质条件好,对建筑物有利。取值原则 在取值原则上,...
单桩的承载力应该如何测试?
答:
1、抗压静载试验: 通过逐级施加竖向荷载,观察桩顶沉降,绘制Q-s曲线和s-lgt曲线,从而推算出单桩的抗压承载力
特征值
,这是承载力测试的基础。2、
抗拔静载试验
: 检测桩在竖向抗拔力下的位移,以测定单桩的抗拔承载力,确保桩体在特殊工况下的稳定性。3、水平静载试验: 模拟实际工程条件,检验桩...
单桩竖向
抗拔静载试验
答:
此时,如果继续增加上拔荷载,就会产生破坏。破坏时往往会使桩周土也一起产生剪切破坏,并表现为在桩的周围产生环状拉张裂隙、向上隆起的桩周土破坏锥,而且桩的埋深越大,这种现象越明显,见图2-22所示。图2-22 单桩竖向抗拔荷载作用下,桩和桩周土的基本破坏模式 一、单桩竖向
抗拔静载试验
装置 ...
什么
情况下,施工前应采用
静载试验
确定单桩竖向抗压承载力
特征值
?检测...
答:
施工前应采用
静载试验
确定单桩竖向抗压承载力
特征值
:(1) 设计等级为甲级、乙级的桩基;(2) 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;(3) 本地区采用的新桩型或新工艺。检测数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50 根以内时,不应少于2 根。
管桩的
抗拔
验算应注意哪些方面问题?
答:
(2)在设计
抗拔
试桩时,除验算桩身结构强度外,抗裂验算不能缺少。当
静载试验
加载量大于试桩的开裂荷载时,试桩桩身混凝土开裂,出现一条或多条环形裂缝,实测的桩顶上拔量实际上已不单是桩顶的上拔量,还包括桩身裂缝宽度在内。同时,桩顶上拔量可能会出现明显的突变。上拔量数据失真,必定造成...
桩基的
特征值和
极限值之间
是什么关系
?
答:
桩基承载力
特征值
为极限
值的
一半。《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.2.2条规定,单桩竖向承载力特征值Ra应按下式确定:Ra=Quk/K,式中,Quk表示单桩竖向极限承载力标准值;K表示安全系数,K=2。
管桩的
抗拔
验算应注意哪些方面问题
答:
建设部行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)第5.3.1条明文规定,
静载试验
前应对试桩进行强度验算。1.预应力管桩中的PTC桩不宜用作
抗拔
桩,PC桩可用作抗拔桩,单桩抗拔承载力
特征值
由 桩周土摩擦力和桩身承载力两者中的较小值确定,其中桩身承载力又由预压应力及焊缝强度等两者之小值...