在安装新空调时怎样排空?

如题所述

在安装新空调时的排空方法有以下三类:

1、使用空调器本身的制冷剂排空气。

拧下高低压阀的后盖螺母、充氟嘴螺母,将高低压阀芯打开(旋1/4—1/2圈),等待约10秒钟后关闭。同时,从低压阀充氟嘴螺母处用内六角扳手将充氟针顶向上顶开,有空气排出。当手感有凉气冒出时停止排空。排氟量应小于20g。

2、使用真空泵排空气。

先将阀门充氟嘴螺母拧下,用抽真空连接软管进行连接。将“LO”旋钮按逆时针方向旋转,使其打开,然后合上真空泵的开关,进行抽真空。

停止抽真空后,还要将阀门后盖螺母拧下,用内六角扳手将阀芯按逆时针方向旋开到底,此时制冷系统的通路被打开。接着将连接软管从阀门上拆除下来,将阀门的连接螺母与后盖螺母拧紧。

3、外加氟利昂排空气

使用独立的制冷剂罐,将制冷剂罐充注软管与低压阀充氟嘴连接,略微松开室外机高压阀上接管螺母。松开制冷剂罐的阀门,充入制冷剂2—3秒,然后关死。当制冷剂从高压阀门接管螺母处流出10—15秒后,拧紧接管螺母。

从充氟嘴处拆下充注软管,用内六角扳手顶推充氟阀芯顶针,制冷剂放出。当再也听不到噪音时,放松顶针,上紧充氟嘴螺母,打开室外机高压阀芯。

扩展资料:

空调排空后一般还要充入制冷剂,方法如下:

1、测重量。

在充注氟利昂时,事先准备一个小台秤,将制冷剂钢瓶放入一个容器中,再在容器中注入40℃以下的温水(适用于空调器的低压充注制冷剂蒸汽)。

充注前记下钢瓶、温水及容器的重量,在充注过程中注意观察指针。当钢瓶内制冷剂的减少量等于所需要的充注量时可停止充注。也可直接称量钢瓶不用加温水。

2、测压力。

制冷剂饱和蒸气的温度与压力呈一一对应关系,若已知制冷剂的蒸发温度即可查出相对应的蒸发压力。此压力的表压值由高、低压压力表显示出来。因此,根据安装在系统上压力表的压力值即可判断制冷剂的充注量是否宜适。

如空调器的蒸发温度为7.2℃,冷凝温度为54.5℃使用R22。查R22的饱和温度与饱和压力对应表,以确定其蒸发压力值和冷凝压力值。

查表可知:R22在7.2℃时相应绝对压力值为0.53Mpa(5.3kg/cm2)和54.5℃时的相应绝对压力值为2.11Mpa(21.1kg/cm2),将此压力换算为表压值即可。

用高、低压压力表或复合式压力表测试充氟中的制冷系统,若高、低压力表表压值符合上述范围即表明制冷剂的充注量合适;若高、低压压力均低则表明充入量不够;若高、低压压力均高,则表明充入量过多。压力测定法较为简便,在维修时经常作用,但是缺点是比较粗,准确度不高。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-31

安装空调的时候,排空方法具体如下:

1、把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露;

2、用内六角开关打到自动档空调就正常工作,打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太久,以免雪种跑的太多。

这样就可以使管路里面的空气放出来。

家电维修

专业家电师傅上门维修

¥30元起

水电维修

专业水电师傅上门服务

¥30元起

管道疏通

专业管道疏通上门服务

¥30元起

防水补漏

师傅免费上门出方案

¥0元上门

    官方电话在线客服官方服务
      官方网站官方小程序在线咨询快速预约
第2个回答  2023-05-23

在安装新的空调系统时,排空是一个重要的步骤,以确保系统内部没有空气或杂质。以下是一般情况下的排空步骤:了解更多

    关闭空调系统:确保空调系统处于关闭状态,包括室内机和室外机。

    打开排气阀:在室外机上,找到排气阀并将其打开。排气阀通常位于压缩机上的接头或者专门的排气阀上。打开排气阀有助于释放空气和杂质。

    打开液体阀:在室外机上,找到液体阀并将其打开。液体阀通常位于压缩机上的接头或者专门的液体阀上。打开液体阀有助于排出系统中的液体。

    等待排空:让空调系统运行一段时间,通常为几分钟,以确保空气和杂质排出系统。这样可以确保系统内的制冷剂是纯净的。

    关闭排气阀和液体阀:在排空过程结束后,关闭排气阀和液体阀。

    检查制冷剂压力:根据厂商的指示和要求,检查制冷剂的压力和充注量,确保在正确的范围内。

家电维修

附近家电维修师傅上门

¥30元起

家电清洗

空调/洗衣机/油烟机

¥30元起

门窗维修/防水补漏

专业师傅下单即刻上门

¥30元起

马桶疏通/管道维修/地漏疏通

安排就近专业师傅上门

¥30元起

第3个回答  2023-05-15

在安装新的空调系统时,排空是一个重要的步骤,以确保空调系统中不含空气或杂质。以下是一般情况下排空的步骤:

    检查管道连接:确保空调系统的管道连接完好,没有松动或泄漏。

    打开阀门:打开空调系统的各个阀门,包括冷凝器和蒸发器两端的阀门。

    断开真空泵:将真空泵连接到冷凝器端的阀门上,并确保连接紧固。

    抽真空:启动真空泵,开始抽取空调系统中的空气和湿气。根据需要,抽取的时间可能会有所不同,一般需要抽真空20-30分钟。

    检查真空:一旦抽取完成,关闭真空泵,并观察压力计,确保系统处于稳定状态。如果压力计上的指示保持稳定,说明系统已排空。

    关闭阀门:在排空完成后,关闭空调系统的各个阀门,以防止空气进入。

    请注意,排空空调系统是一个专业的操作,需要具备相关的技能和工具。如果你不确定如何进行排空,建议咨询专业的空调安装人员或技术人员,以确保正确和安全地完成这一步骤。