关于楼板承重的问题

30层的高层,我的位置在19楼,楼板是12的现浇顶,开发商说他们每平方的承重是60公斤(这个数据是不是太少了?)我要做一个2.8米高4米宽的墙,重量约为2400kg,请问是不是超标了?我怎么不知道他说的面积是怎么算的呢??我是不是一定要拆掉我的墙?

板厚度:
1.1 最小楼板厚度:
(1)梁板式阳台板(外挑式): h=90mm,
(2)挑板式阳台板:h=100mm,
(3)楼梯梯段及中间平台: h=90mm,
(4)楼梯间楼层平台:h=120mm
(5)户内楼板:h=100mm,
(6)大屋面板(平):h=120mm
(7)坡屋面板:h=100mm
(8)凸窗挑板及空调板:h=80mm,
(9)阳台栏板及上人屋面女儿墙: h=100mm。
1.2 楼板厚度取值:
(1)悬挑板h≥L/12;
(2) a/b>2时, h≥b/30;
(3)1<a/b≤2时, h≥b/38
2.楼板荷载标准值:
2.1 面层恒载取值:
(1)楼层面层荷载: 1.2 KN/M2。板底抹灰或吊顶:0.4 KN/M2。
(2)上人屋面及露台(板顶+板底):3.5 KN/M2。
(3)坡屋面恒载(板顶+板底、斜向)2.5 KN/M2。
坡屋面恒载换算成水平投影面时,应按坡度计算,如:屋面起坡30°时,q恒=2.5/cos30°=2.9 KN/M2
屋面起坡45°时,q恒=2.5/cos45°=3.5 KN/M2
(4)楼梯面层荷载:0.6 KN/M2 楼梯板底抹灰:0.4 KN/M2
2.2活荷载取值:
(1)厅、卧室、户内走廊2.0 KN/M2,
(2)厨房、卫生间:2.0 KN/M2,
(3)阳台:2.5 KN/M2。
(4)公共楼梯(含平台)3.5 KN/M2。
(5)户内楼梯(含平台)2.0 KN/M2。
(6)上人屋面及露台:2.0 KN/M2。
(7)不上人屋面:0.7KN/M2。
3,隔墙面荷载标准值:
3.1外墙面荷载:
墙厚190, 空心率:35%(KM1型非承重空心砖) 0.19×65%×19×1.1=2.60 KN/M2 内侧粉刷:0.4 KN/M2
外墙瓷砖+保温:1.1 KN/M2 q恒=2.60+0.40 +1.1=4.1 KN/M2 3.2楼梯间隔墙及分户墙(含阁楼分户墙)面荷载: 墙厚190, 空心率:35%(KM1型非承重空心砖) 0.19×65%×19×1.1=2.60 KN/M2
双面粉刷:2×0.4 KN/M2 q恒=2.6+0.40 +0.4=3.4 KN/M2
3.3120厚厨房、卫生间墙面荷载:墙厚115, 空心率:15%(KP1型承重多孔砖) 0.115×85%×19=1.90 KN/M2 单面粉刷:0.4 KN/M2
单面瓷砖:0.5 KN/M q恒=1.90+0.40 +0.5=2.8 KN/M2
3.4100厚内墙面荷载:墙厚90, 空心率:35%(KM1型非承重空心砖) 0.09×65%×19×1.1=1.20 KN/M2
双面粉刷:2×0.4 KN/M2 q恒=1.2+0.40 +0.4=2.0 KN/M2
4,按跨度确定板厚及面荷载标准值选用表:
(kN/M2) 双向板短向跨度 板厚 楼层 上人屋面及露台
L ≤3300 h=90 q恒=3.9 不用
3300<L≤3800 h=100 q恒=4.1
6.0 3800<L≤4200 h=110 q恒=4.4
6.3 4200<L≤4500 h=120 q恒=4.6 6.5
4500<L≤4900 h=130 q恒=4.9
6.8 4900<L≤5300 h=140 q恒=5.1
7.0 5300<L≤5700 h=150 q恒=5.4
7.3 5700<L≤6000 h=160 q恒=5.6
7.5 注:单向板及坡屋面板应另行计算。
5,砖隔墙线荷载:
(1)内、外墙墙高计算时应扣除梁高部分,
(2)外墙开平窗时隔墙线荷载折减系数:0.7,
(3)外墙开推拉门(与阳台相连)时隔墙线荷载折减系数:0.5,
(4)外墙设凸出墙面≤800的凸窗时按整墙面砖墙计算,>800的凸窗按实际情况计算隔墙线荷载;
(5)内墙门洞不折减。
6,附属构件线荷载(用于一般情况):
(1)阳台栏板: q恒=4.5 KN/M
(2)楼梯间栏板: q恒=5.0 KN/M
(3)空调板: q恒=2.5 KN/M
(4)女儿墙荷载: 按照建筑条件计算
(5)坡屋面檐沟: q恒=4.0 KN/M
7, 其他:
(1)墙下未设梁时,板上恒载应考虑附加墙重的折算荷载(电算按平均重量)。
(2)跃层楼梯在楼板上起跑时,该处楼板厚度按第1.2条计算后增加10mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-04
“每平方的承重60公斤”说法不妥。正常情况下每平方不会小于200公斤。“2.8米高4米宽(应该是长吧?)的墙”显然是超标了,虽然目前可能你没有发现什么问题,但随着时间的推移,将来可能出现十分不利的后果,建议你予以拆除,如果实在要做,那就把它更换成轻质隔墙。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-01-04
对于高层混凝土建筑,框架墙为填充墙,对于墙下无梁的情况,只能采用轻质砌体砌筑,厚度不得超过10cm。或者采用隔板。
如果你用多孔烧结砖或实心烧结砖,厚度千万别砌240厚的,最多单皮(120厚)。
安全问题不是太大,当然,别让邻居和物管知道。
第3个回答  2010-01-04
住宅板的荷载设计值按照你的板厚计算如下:
1.恒荷载:应该是自重+装修做法 4.0KN/M2
2.活荷载规范规定2.0KN/M2
荷载设计值是1.2恒+1.4活=7.6KN/M2,相当于760公斤/M2
你把你的墙砌的位置告诉我,砌墙的板的长短边告诉我,我帮你算算
第4个回答  2020-01-24
  混凝土楼板承重问题:
  《建筑结构荷载规范》规定,一般的民用建筑活荷载取2.0kN/m^2,也就是一平方活荷载是200kg,计算楼板承载力的时候,这个荷载还要乘以一个荷载分项系数,一般取1.4。
  钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。用在工厂或施工现场预先制成的钢筋混凝土构件,在现场拼装而成。
相似回答