800KVA的变压器月空载损耗是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-05-22
S11-M型800KVA,空载电流0.8%,空载损耗0.98KW。以800KVA变压器为例:该变压器的空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28KW(每月按30天720小时计)粗略地估算则每月最大损耗=(1.04+8.28)*720=6710.4(度);
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzWWXXOeteBtXBWBBzj.html
相似回答
800KVA的变压器
每月
损耗
电量如何计算
答:
800KVA变压器月用电量是52000度左右,
月电损量大约501度
您好在请教您一个问题,
800千伏安变压器
每月空耗,每月大概
多少
电度?
答:
800千伏变压器空载损耗1.54KW
,每月耗电=1.54*24*30=1108度
800KVA变压器
每月变损有
多少
度
答:
6710.4(度)干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中
的变压器
。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载
损耗
...
我们公司
的变压器是800KVA
,高压是10000V,请问满负荷运行每月的
损耗是
多...
答:
此变压器固定铁损功率约1KW,额定指满负荷时的铜损约9KW,如果24小时运行,
每月损耗约为10×30×24=7200度
。
现单位上有两台
800KVA变压器
,上个月用电量3.8万度,电损有7000度,请问...
答:
1)分表总和有3.8万度,电力局给的单子是4,5万度,之间差额有7000度---这个数据是正常的,
800KVA的变压器
,
空载损耗
大约1.4度/小时,一个月就是:1.4x24x30=1008度,负载损耗一般是空载损耗的三倍,就是3000度左右,当然你不可能是满载;另外还有线路损耗、各个分表损耗;你可以将差值分摊到各...
800KVA的变压器
处于
空载
状态,电
损耗
怎样计算?
答:
800KVA变压器
可千万不要
空载
时间太长。基本电费都不得了。12400元/月
800KVA变压器
每月变损有
多少
度?
答:
你可以直接读出
变压器
铭牌上
的空载损耗
或是效率然后计算即可。如果按效率95计算。变损就是5% 0.05X
800
=40,即每小时40度电。每月720小时,就是28800度。
SG10一
800
/10干式
变压器月损耗
电量
是多少
?
答:
变压器耗电和负荷率有关根据JB3837的标准规定
800kVA
干式 10型
变压器的
损耗如下:
空载损耗
:1.56kW 负载损耗:6.96kW 如果变压器每天的损耗=(空载损耗+负载损耗×负荷率的平方)×24 比如变压器的负荷率在50 则一天的耗电量=(1.56+0.25×6.96)×24=78.24度电。
800KVA的变压器
本身的
损耗是多少
?
答:
S9型油变
800kVA
计算结果:空载损耗1400瓦带负载时损耗7500瓦。杂散
损耗 是
指发生在引线和外壳以及其他结构性的金属零件上的损耗,杂散损耗与负荷有关。一般来说,
变压器的空载损耗
和短路损耗占到
变压器损耗
的绝大部分,所以我们在计算变压器损耗时,只考虑这两部分。以上几个概念的单位都为千瓦(KW)....