电伴热带平行管道敷设,怎么计算电热带长度?

已知条件:选用变功率电热带,型号:10DXW,工作电压220v,最大使用长度133m;单根平行管道敷设,电热带未预见系数1.2,每条电热带采用30mA,过流保护开关容量10A,启动时最低环境温度0℃,维持水温4℃;电热带外敷超细玻璃棉保温,60mm厚。电热带长度怎样计算?

当电伴热带缠绕或平铺于管道上,将一根或多根电热带沿管道一边直线放置,用铝箔胶带或安装铝带将电伴热带固定,在管道的下半端,固定间距不大于50CM
合理安装的部位应符合以下规定:应紧贴于管道下方,或缠绕于管道上。采用铝胶带粘贴每隔0.5~0.8m用耐热胶带将电热带沿径向固定。沿管道平行敷设的电伴热带一般安装在管道下方,且与管道横截面的水平轴线呈45度角,若用2根电伴热带要对称敷设。
特别提醒:每隔约50cm将电热带用玻璃纤维压敏胶带或铝胶带固定在干管道上,平敷时尽可能将电热带附在管道下45度下方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
电伴热平行敷设时,应该靠近管道底部45度安装,同时计算长度应该考虑阀门或者其他设备所消耗的长度,阀门或者其他设备应按s弯敷设(电伴热如果是高温型),低温型为了保温,可以多缠一些。电伴热敷设时应该平行管道或者阀门两排敷设,即从管道始端出发,到末端后再回始端。计算时按两倍计算即可。本回答被提问者和网友采纳
相似回答