电力耗损的问题,35kv高压输送20公里到达我单位,进人1250kva干式变压器,一年我单位用电量700000度。

35kv高压输送20公里到达我单位,进人1250kva干式变压器,一年我单位用电量700000度,0.55元一度。麻烦专业人事帮我算下一年亏损多少钱。另外我单位将输送端改签至4公里外的变电站,想换成10KV送电,变压器是1000KVA的,用电量还按700000度算,和原先对比能省多少?麻烦专业人士给我一个详细的算法,还需要补充什么我在线等。拜托了,刚入职小员工一枚,麻烦大家帮帮忙,我所有财富都在这了。

你得提供我导线型号,35KV生产的时候导线多少平方的?改为10KV导线是多少平方的,每年用电70万度是每天12小时用电还是24小时都生产?你现在问的意思是不是用电地点从以前距离变电站20公里35KV送电改为距离变电所4公里处采取10KV送电能节约多少钱?追问

35是185的,10千伏应该继续延用185的电缆,按照12个小时算吧,最后一个问题你理解的很对,麻烦把详细的计算方法和结果给我吧…非常感谢

在吗?

追答

好吧

年用电电量70万度,换算平均每小时用电为70万/(12*365天)=159.8kwh.
线路损耗是指视在电流的损耗(既包含有功、又包含无功功率)所以 ,功率因数定位cos=0.9,视在功率S=159.8/0.9=177.57KVA。35KV电压送电时,根据S=根号3倍*U*I公式 线路视在电流为I=177570/(1.732*35000)=2.9A
每小时线损=3I²R=3*2.9*2.9*0.17(每公里导线电阻率)*20公里=85.78W

年损耗=12小时*365*85.78=375.72KW
变压器损耗去网上找一下,线路损耗+变压器损耗=改造前的年总损耗
如果改为10KV线路
视在电流=2.9*3.5(电压降低3.5倍,电流升高3.5倍)=10.15A
10KV线路每小时损耗=3*10.15*10.15*0.17*4(公里)=210.16W
年线路损耗=210.16*12小时*365=893.52KW
变压器损耗网上查表。
年用电70万,如果12小时生产,平均每小时视在功率才180KVA,你不觉得变压器1250的有点大吗?负载率14%

追问

这么算的话是不是说改了之后反而更费电??35KV的损耗才400kw,改成10kv的反而900了?改10KV的话变压器会改成1000的

追答

理论计算确实是线损高了,所以为什么采取高压输电。不仅仅是电量问题,10KV电价和35KV电价好像也有区别,这个不是很清楚,再说年用电量戳过70万还差这三五百度电量?变压器1000KVA的也大呀。