压力变送器如何分类?

如题所述

1、变送器按输出信号类型可分为电流输出型和电压输出型两种。
(1)电压输出变送器具有恒压源的性质,PLC模拟量输入模块的电压输入端的阻抗很高,如果传输距离较远,微小的干扰信号电流在模块的输入阻抗上将产生较高的干扰电压,所以远程传送的模拟电压信号的抗干扰能力较差。但适合于将同一信号送到并联的多个仪表上,且安装简单,拆装其中某个仪表不会影响其他仪表的工作,对输出级的耐压要求降低,从而提高了仪表的可靠性。电压信号的范围为1~5 V、0~10 v、一10~10 V,首先为1~5 V、0~10 V。
(2)电流输出型变送器具有恒流源的性质,恒流源的内阻很大。PLC模拟量输入模块的输入为电流时,输入阻抗较低,线路上的干扰信号在模块上产生的干扰电压很低,所以模拟量电流信号适用于远程传输,在使用屏蔽电缆信号线时达到数百米。电流信号的标准为0~10 mA、0~20 mA、4~20 mA,首选为4~20 mA,0 mA通常被用作电路故障或电源故障指示信号。电流信号传输与电压信号传输各有特点。电流信号适合于远距离传输,电压信号使仪表可采用“并联制”连接。因此在控制表系统中,进出控制室的传输信号采用电流信号,控制室内部各仪表间的联络采用电压信号,即连线的方式是电流传输、并联接收电压信号的方式。变送器分为二线制和四线制两种。四线制变送器有两根电源线和两根信号线,对电流信号的零点几元件的功耗无严格要求。二线制变送器只有两根外部接线,它们既是电源线又是信号线,电流信号的下限不能为零,但二线制变送器的接线少,传送距离长,在工业中应用较为广泛。
2、根据所使用的能源不同,变送器分为气动变送器和电动变送器两种。
(1)气动变送器,气动变送器以干燥、洁净的压缩空气作为能源,它能将各种被测参数(如温度、压力、流量和液位等)变换成0.02~0.1IMPa的气压信号,以便传送给调节、显示等单元组合式仪表,供指示、记录或调节。气动变送器的结构比较简单,工作比较可靠,对电磁场、放射线及温度、湿度等环境影响的抗干扰能力较强,能防火、防爆,价格也比较便宜;缺点是响应速度较慢,传送距离受到限制,与计算机连接比较困难。
(2)电动变送器,电动变送器以电为能源,信号之间联系比较方便,适用于远距离传送,便于与电子计算机连接。近年来也可做到防爆以利安全使用。其缺点是投资一般较高,受温度、湿度、电磁场和放射线的干扰影响较大:电动变送器能将各种被测参数变换为0~10mA或4~20mA(直流电流的统一标准信号),以便传送给自动控制系统巾的其他单元。
想了解更多相关信息,可以咨询麦克传感器股份有限公司,谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-22

ONE系列 UE 压力变送器是一个变送器开关,可以在符合SIL2功能安全应用的条件下监测压力。ONE系列压力变送器集合了UE品牌特有的IAW自我诊断功能,处理冗余多样信号功能以及软件计算检测进程内部异常错误的功能。BD SENSORS OEM压力变送器17.600G重负载:焊接式不锈钢传感器;输出信号:标准4...20mA/2线制       ;精度:0.25%FSO ;额定量程从0...6bar至0...600bar。

第2个回答  2022-03-09
  在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。
  变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。
  变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;
  另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;
  按应用工况变送器的主要种类如下:
  低(微)压/低差压变送器;
  中压/中差压变送器;
  高压/高差压变送器;
  绝压/真空/负压差压变送器;
  高温/压力、差压变送器;
  耐腐蚀/压力、差压变送器;
  易结晶/压力、差压变送器。本回答被网友采纳
第3个回答  2015-03-24
1、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、半导体等;
2、按传感器芯片分类,可分为陶瓷、扩散硅、蓝宝石等;
3、从测量范围分类,可分为差压、表压、绝压等;本回答被网友采纳
相似回答