这个控制变压器通电就跳低圧漏电开关,380变220,怎么办,急!!!!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-04-16
次级端用万用表可以测量到,多半是输出端绝缘电阻过低,如果你用空气开关,应该就不会跳闸。漏电,跳闸短路。漏电开关,通电立马跳闸,有短路现象。通电,几秒过后跳闸,漏电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzOvvWWXX7OXz7OXBet.html
其他回答
第1个回答 2014-04-16
漏电开关是多大,变压器有问题,或者你负载接的有问题,你用了几组输出,是不是超出容量了
第2个回答 2014-04-16
低压端有短路,先排除,一般都是线破皮搭铁所致