当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏z应不大于平均值的10%。
三相电动机运行时出现三相电流不平衡时,其可能原因有:
(1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡;
(2)电动机绕组匝间短路;
(3)绕组断路(或绕组并联支路中一条或几条支路断路);
(4)定子绕组内部分线圈接反;
(5)电动机三相绕组的匝数不相等。
扩展资料:
具体办法为:
(1)从公用变出线至进户表电源侧的低压干线、分支线应尽量采用三相四线制,减少迂回,避免交叉跨越。
(2)无论架空或电缆线路,相线与零线应按A、B、C、O采用不同颜色的导线或标识,并按一定顺序排列。
(3)在低压线路架好、下线集装各户电能表前,要把配变下的单相负荷用电户统一规划,均衡地分配到低压线
路的三相上,并记录在册。下线集表施工时要查对无误。表箱编号要注明相位,如"某某线路A相某某号"。
(4)下线集表完工后,要看一下低压电网实际运行三相负载是否在平衡度范围内,必要时可做些调整。
(5)在以后发展用户或变更用户时,要顾及三相平衡问题,在实际工作中形成常态机制,不断完善提高。
总之没有绝对的平衡,但要相对的平衡,以平衡度指标为限,在实际工作中加大负荷调查分析力度,将各配变各类负载最大、平均负荷及发展趋势记录在案,要经常对负荷电流进行测试,及时发现不平衡超标情况,及时调整,从根本上控制不平衡现象发生,避免发生损坏用电设备等故障和事故。
参考资料:百度百科-三相电机
在三相电压相同的情况下,三相电流最大值(或最小值)与平均值之差,不得超过平均值的3%。
(A相电流+B相电流+C相电流)/3=三相电流平均值
三相电流不平衡的原因:
1、三相电压不平衡
2、绕组内部接线错误
3、绕组匝数不等(特别是匝数较多的绕组)。
扩展资料
在低压三相四线制的城市居民和农网供电系统中:由于用电户多为单相负荷或单相和三相负荷混用,并且负荷大小不同和用电时间的不同。所以,电网中三相间的不平衡电流是客观存在的,并且这种用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知。导致了低压供电系统三相负载的长期性不平衡。对于三相不平衡电流,电力部门除了尽量合理地分配负荷之外几乎没有什么行之有效的解决办法。
电网中的不平衡电流会增加线路及变压器的铜损,还会增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行,最终会造成三相电压的不平衡。
调整不平衡电流无功补偿装置-自动调补电容器组,有效地解决了这个难题,该装置具有在补偿系统无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其理论结果可使三相功率因数均补偿至1,三相电流调整至平衡。实际应用表明,可使三相功率因数补偿到0.95以上,使不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内。
根据wangs定理(王氏定理),在相间跨接的电容可以在相间转移有功电流。调整不平衡电流无功补偿装置就是利用wangs定理来进行设计的,在各相与相之间以及各相与零线之间恰当地接入不同数量的电容器,不但可以使各相都得到良好的补偿,而且可以调整不平衡有功电流。
换相开关通过智能化逻辑判断自动选择供电相,自动调整三相负荷的不平衡。降低电能在传输过程中的损耗,最大化的提高电能利用率的同时增强了电网供电的可靠性
还有目前最为流行的三相不平衡调节装置SPC,主要用于低压配电用户侧,治理三相电流不平衡,相电压偏低和补偿无功,优化电能质量。SPC产品规格覆盖50A/35kvar, 75A/50kvar,150A/100kvar,可同时补偿三相不平衡电流和无功,实现连续、动态补偿。
参考资料:百度百科三相不平衡
本回答被网友采纳在三相电压相同的情况下,三相电流最大值(或最小值)与平均值之差,不得超过平均值的3%.
三相电流不平衡的原因:
1、三相电压不平衡
2、绕组内部接线错误
3、绕组匝数不等(特别是匝数较多的绕组)
拓展资料:
三相电动机允许全压直接起动,如负载转矩不大,也可采用降压起动方式,降压起动时电动机的起动转矩大致与电压平方成正比的下降,如果负载机械的转动惯量(J)值在一定的范围内,则电动机允许冷态连续起动两次,热态连续起动一次。
本系列电动机频率为50Hz电压为6kv、10kv两种,其特点如下:
1. 全面符合国家标准(GB/T13957-92)
2. 电机效率比老产品平均提高2%
3. 采用箱形结构,实现零米布置,便于运输、安装、维修、保养。节省用户的土建投资费,还可根据用户需要灵活改变电机的通风防护型式。
4. 定子绕组采用“F”级无溶剂整浸绝缘系统
5. 电机采用端盖式滑动轴承,为防止漏油采用“气封”及浮动迷宫装置结构
6. 三相电机采用铸铝或铜排转子,运行可靠。
通风、防护型式:电机通风采用径向自通风方式,冷却空气从电机上罩轴向两侧进入,经电机内部然后由上罩沿径向两侧排出。
参考资料:百度百科-三相电流不平衡
本回答被网友采纳在三相电压相同的情况下,三相电流最大值(或最小值)与平均值之差,不得超过平均值的3%。
(A相电流+B相电流+C相电流)/3=三相电流平均值
三相电流不平衡的原因:
1、三相电压不平衡
2、绕组内部接线错误
3、绕组匝数不等(特别是匝数较多的绕组)。
拓展资料
1、三相电流是通过三根导线,每根导线作为其他两根的回路,其三个分量的相位差依次为一个周期的三分之一或120°相位角的电流。
2、三相电压不平衡指三相电力系统中三相不平衡的程度,用电压或电流负序分量与正序分量的方均根值百分比表示。
3、绕组是指构成与变压器标注的某一电压值相对应的电气线路的一组线匝。各个副绕组的匝数不同,则其端电压也不同,因此多绕组变压器可以向几个不同电压的用电设备供电。在电力系统中最常用的是三绕组变压器。
参考资料三相电流_百度百科
本回答被网友采纳标准是:最大值与最小值的差,除以最小值,公式为为(Rmax-Rin)/Rave
这个误差应不超过平均值的3%,(A相电流+B相电流+C相电流)/3=三相电流平均值。
电流不平衡的原因如下:
一,三相电压不平衡。
如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。
二,电动机负载过重。
电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组电流不平衡现象。
三,电动机本身的定子、转子绕组故障。
定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路等,都会引起定子绕组中某一相或其两相电流过大,使三相电流严重不平衡。
四,电动机的操作、维护不当。
操作人员不能定期做好电气设备的检查保养工作,是人为造成电动机漏电、缺相运行,产生不平衡电流的主要因素。
扩展资料:
三相电压不平衡主要表现在:
1,变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。
2,输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。
3,动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:家用电器、电炉、焊机等过于集中于某一相或某二相,造成各相用电负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡。
电动机负载过重主要表现在:
(1)皮带、齿轮等传动机构过紧或过松。
(2)联轴机件歪斜,传动机构有异物卡住。
(3)润滑油干涩,轴承卡壳,机械锈死(其中包括电动机本身机械故障)。
(4)电压过高或过低,使损耗增加。
(5)负载搭配不当,电动机额定功率小于实际负载。
参考资料: