99问答网
所有问题
消防自动喷淋怎样安装
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-29
消防自动喷淋主要是管道的安装和雨淋阀的安装两部分。
管道,根据图纸进行下料、焊接、套丝、支架安装、变径等施工。
雨淋阀根据安装图纸进行组装即可。
安装完成后进行打压试验、气密性试验、雨淋阀试喷试验等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzOjeWzWeejjvzeOv7t.html
相似回答
消防喷淋安装
要求是
怎样
的
答:
1. 下垂型洒水喷头:安装于供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80%至100%喷向地面
。适用于无需装饰的场所,如车间、仓库、停车库和厨房。2. 直立型洒水喷头:直立装置于供水支管上,洒水形状为抛物体型,总水量的80%至100%向下喷洒,部分喷向吊顶。适合于移动物较多、易发生撞击的场所,如...
消防喷淋
头
安装
标准及规范
答:
1. 消防喷淋头应安装在容易燃烧物体的上方,一般应距离地面2.4米以上
。2. 消防喷淋头应避免安装在有阻挡物的地方,确保水流能够覆盖到需要保护的区域。3. 消防喷淋头应安装在易燃易爆物体的周围,如油库、化工厂等特殊场所。二、安装高度要求:1. 消防喷淋头的安装高度应符合国家消防标准,一般要求不...
消防喷淋
头
安装
标准及规范
答:
1.
安装位置:消防喷淋头应安装在易燃易爆物品储存区域、发电机房、锅炉房、机械设备房等场所的天花板或墙壁上
。喷淋头的位置应考虑到覆盖面积和喷淋效果,通常要求在保证覆盖区域均匀的前提下,与墙壁或天花板的距离不得大于3米。2. 安装高度:消防喷淋头的安装高度一般为2.4-3.6米,具体高度根据施工...
消防喷淋
头
安装
标准是
怎样
的
答:
一、喷淋头安装的基本要求
1. 喷淋头的安装位置应确保其保护半径不超过直径3.6米,以实现有效的火灾覆盖
。二、喷淋头与障碍物的关系 2. 防溅盘与喷淋头顶部的距离应保持在75至150毫米之间。若喷淋头安装在梁或其他障碍物下方,与障碍物的垂直距离不应超过300毫米,底部距离应在25至100毫米范围内。
消防喷淋
头
怎么安装
?
答:
在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。
消防
喷头:在热的作用下,按预定的温度范围自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水
灭火
的一种喷头。是
喷淋
系统的一部分。
自动
喷水...
消防喷淋
头
安装
标准及规范
答:
- 应避免在障碍物附近
安装喷淋
头,以确保水流能均匀覆盖保护区域。- 在易燃易爆物品周围,如油库或化工厂,应特别安装喷淋头。2. 安装高度 - 喷淋头的最低安装高度应符合国家
消防
标准,一般不低于2.4米。- 对于高于4米的高层空间,应适当提高喷淋头的安装高度,以确保全面覆盖。3. 安装间距 - 喷淋...
消防喷淋安装
要求
答:
1. 直立型洒水喷头的溅水盘应
安装
在距离顶板75mm至150mm的位置。2. 在梁或其他障碍物底面下方的平面上安装洒水喷头时,溅水盘与顶板的垂直距离不应超过300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm至100mm。3. 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应遵守相关规定。如果确实存在困难,...
消防喷淋
头
怎么安装
?
答:
2、明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量
消防
喷头短管的长度并
安装
,防止短管过长或过短。3、天花吊顶消防喷头开孔由精装施工单位负责,当消防喷头安装在不到顶的隔断附近时,消防喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合规定。以上内容参考 百度百科-
自动喷淋
系统、百度百科-风管 ...
消防自动喷淋怎样安装
答:
一、施工顺序 施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备
安装
→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(气压)试验→管道系统冲洗→
消防喷淋
头安装→调试验收→系统验收。二、消防、喷淋系统施工要点 1、本系统施工主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,采用丝扣连接,施工时...