请教空调师傅,压缩机过热保护的原因是什么?谢谢

如题所述

第1个回答  2019-11-10
朋友!你的问题是空调过流保护。根因是你的机器散热系统太差(如:室外机的散热片太脏或蒸发器前的过滤网太脏),另外,电路板上的某电器元件热效应故障(可能性较小)都会造成你所描述的故障现象。你若有钳表(万用表)测一下它的工作电流就能明显看到随着开机过一段时间工作电流不断攀升,直到机器过流保护跳开自动切断电源或停止压缩机工作。
行动:用空调清洁剂彻底对空调的散热系统进行清洗;对电路板上电源周边的怀疑元件进行代换,着重检查电容的降容问题。希望你处理后能有个反馈,谢谢!
第2个回答  2019-11-04
空调过热保护一般有几种情况,根据空调大小类别也不同,主要有几方面:
1、空调电气件内置的保护器。主要是送风电机和压缩机。压缩机一般在内置的顶部,是可恢复的。当温度过高时候断开,温度正常后恢复。
2、空调控制上的保护,一般有几种:
1)电流保护,空调控制板上有检测压机电流的,超过设定值保护。
2)压力保护,很多空调都有高低压力开关,超过保护值保护。
3)过热保护,空调一般设有温度传感器,对压缩机进行保护,一般检测压缩机排气温度或者压缩机顶部温度。超过保护值保护。
引起过热保护的情况有很多,主要分正常和不正常,正常就是当空调工作在非常严酷的条件,比如非常高的环境温度制冷,压机负载太大保护。非正常主要是系统出现问题,比如缺氟利昂了,管路堵塞了,风机不转了等,要根据具体情况判定。
相似回答