柴油三相同步发电机,达不到380额定电压怎么回事?
柴油三相同步发电机,达不到380额定电压怎么回事?
举报该问题
推荐答案 2017-09-04
首先看转速,转速1500,频率50HZ 电压就应该是380V了。如果转速频率稳定的话,电压高或者低就考虑发电机组的AVR的问题了。还有就是你的发电机是无刷还是有刷的。如果是有刷的电机 也会出现这个情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzOXXXjBX77WjvezWet.html
其他回答
第1个回答 2017-09-04
转速不够
追答
发电机转速1500rpm
加大励磁电流
相似回答
柴油三相同步发电机,达不到380额定电压怎么回事?
答:
首先看转速,转速1500,频率50HZ 电压就应该是380V了。
如果转速频率稳定的话,电压高或者低就考虑发电机组的AVR的问题了
。还有就是你的发电机是无刷还是有刷的。如果是有刷的电机 也会出现这个情况。
发电机
开机后,转速
达不到额定
值
怎么
处理
答:
1、一般发电机启动后,原动机(特别是较大功率的)会在一个较低的转速下运转,需要人工调节油门到额定转速,
这属正常情况
。2、如果人工调节达不到额定转速,说明
调速器或供油系统出了问题
,需要排除。3、如果发动机带载后达不到额定转速(低于额定或高于额定),说明自动调速器出了问题,应于检修。
三相
十一干瓦
柴油发电机
输出
电压
只有一百八十伏
怎么
维修?
答:
柴油发动机正常运行时,三相交流同步发电机输出电压很低 造成的故障原因分析
〈1〉检查手动/自动调压部分正常
;〈2〉启动柴油发动机,用直流12V电压E+、E-充磁数秒,输出电压390V。停止充磁,输出电压仍然;〈3〉用万用表测量二极管〈正向导通、反向截止〉正常,励磁部分定子绕阻12欧姆。故障处理的维修方...
为什么我的
三相
交流
同步发电机
是可以升到500伏,但是现在升到400还不能...
答:
1、凡是与电压的问题,如静态电压偏离额定电压较多、动态电压(突然加载或卸载)不能快速跟踪额定电压等
,都是
发动机上的电压调节器出了问题
。2、凡是机组功率不足,如带载转数下降太大,加载后停车,突然加载或卸载长时间不能跟踪额定转速等于转速和频率相关的问题,不是发电机的故障,而是原动机(柴油机...
三相
交流
同步发电机
输出
电压
突然降低是什么原因
答:
一是
柴油机
转速(频率)是否下降严重;二是转子碳刷及接线是否有接触不良之处;三是励磁调节器工作是否正常(励磁电流是否随着负荷的增大而自动增大);四是
发电机
所带负荷是否功率因数过低。
柴油发电机组
输出
电压
太低的处理方法
答:
发电机
的
电压
取决于,励磁与转速。转速又决定频率。所以如果你的发电机的频率没问题,输出电压低,就该是励磁不足的问题。
三相同步
交流
柴油发电机
转速费劲什么毛病
答:
所说的现象是
柴油发电机组
共率不足吧!导致柴油发电机组功率 不足的原因有很多, 以下给出 几项原因:1、燃油系统故障;加大油门后功率或转速仍提不高 1)燃油管路,燃油滤清器进入空气或阻塞 2)喷油泵供油不足 3)喷油器雾化不良或喷油压力低按前述方法排除空气或更换燃油滤清器芯子。检查修理或跟...
10KW
发电机
发出来的
电压
只有两百多伏是
怎么回事
啊?
答:
10kw发电机的空载
电压
是400v。电压低的原因有:1.有可能是
柴油机
的转速没有达到额定转速,2.
同步发电机
的整流桥坏了,3.励磁系统有问题。
三相柴油发电机
应该发多大的
电压
给单相供电
答:
三相
发电机的输出
电压
达到其额定值,例如
380
V,则单相电压值会自然达到其额定值,如220V。这是因为
同步发电机
电枢绕组接法决定的,见下图。所谓单相,是三相四线制(中性线接地系统)取线、零之间的电压。线电压是380V,由于绕组的星形接法,单相电压则是线电压1/√3。两者的关系是固定的,线电压达到...