富士变频器面板控制改成端子控制 F02不能设置怎么回事

富士变频器面板控制改成端子控制 F02不能设置怎么回事

富士变频器的F02功能是不能在变频器运行过程中修改的,出厂默认值是2,即面板操作。没猜错的话你应该想改成1,即外部操作吧。把变频器通上电但不运行他,就可以改参数了,改完以后按确定按钮,屏幕上会出现“sure ”,你的参数就修改成功了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
你要看参数里边是不是有个写保护这样一个参数,如果禁止写入那自然改不了,如果没有禁止在端子线都拆掉断开的情况下还改不了这种情况有可能是E2PROM坏了本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-10-24
设了密码,有密码参数是假的。
第3个回答  2013-10-24
富士应该跟汇川差不多吧
第4个回答  2018-06-14
变频停止运行,fwd和公共线断开,再调参数。调完以后fwd和公共线接好再试,如果不行就维修吧。