配电箱中浪涌防雷如何接线求大神帮助

如题所述

、电压等级的选择: 中国地区的低压电网采用220/380V电压等级,在选择扬州中恒ZH1系列电源浪涌保护器时应该选择适合的产品型号。ZH1系列产品中有两类适合的产品电压等级,分别是220/380V和 380/420V。对于大多数电网电压稳定的地区,选择220/380V等级的产品是合适的,可以提供最佳的浪涌保护效果。 但对于电网不稳定的地区(比如乡镇、市郊或偏远地区等,电压波动范围大于10%时),应该选择高一个电压等级的电源浪涌保护器产品,采用380/420V产品。否则可能由于电网供电电压的过高造成220/380V等级的浪涌保护器运行的不可靠或异常损坏。因为长时间的过电压运行,会使保护器内部过热,造成内部器件过早失效或损坏。 2 、 电源浪涌保护器在安装使用时: 应按照产品安装说明书进行安装调试,注意三相电源(或单相电源)供电系统的接地线可靠连接到就近的电气接地系统上。连接电线应尽可能直和短,并且不要相互缠绕,以降低接地阻抗。在电源保护器前端应装设过电流保护装置(如:自动空气开关、熔断器等),对设备检修和提高系统运行可靠性很有帮助。 3 、对于同一地区的电网供电情况 ,不同时间的检测结果可能会有差别,建议用户在进行安装使用前应该进行电网电压的监测,根据监测数据的最高电压值选择合适的系列产品。