第1个回答 2020-12-29
工程量(面积)计算公式
1、除锈、刷油工程。
(1)设备筒体、管道表面积计算公式:
S=π×D×L
式中π——圆周率;
D——设备或管道直径;
L——设备筒体高或管道延长米。
(2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。
2、防腐蚀工程。
(1)设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。
(2)阀门表面积计算式:(图一)
S=π×D×2.5D×K×N
图一
式中D——直径;
K——1.05;
N——阀门个数。
(3)弯头表面积计算式:(图二)
图二
S=π×D×1.5D×K×2π×N/B
式中D——直径;
K——1.05;
N——弯头个数;
B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。
(4)法兰表面积计算式:(图三)
S=π×D×1.5D×K×N
图三
式中D——直径;
K——1.05;
N——法兰个数。
(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:(图四)
图4
S=π×(D+A)×A
式中D——直径;
A——法兰翻边宽。
(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五)
图五
S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N
式中N——封头个数;
1.5——系数值。
3、绝热工程量。
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L图五
式中D——直径
1.033、2.1——调整系数;
δ——绝热层厚度;
L——设备筒体或管道长;
0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
(2)伴热管道绝热工程量计算式:
①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。
D′=D1+D2 +(10~20mm)
式中D′——伴热管道综合值;
D1 ——主管道直径;
D2 ——伴热管道直径;
(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。
D′=D1+1.5D2 +(10~20mm)
③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。
D′=D1 +D伴大+(10~20mm)
式中D′——伴热管道综合值;
D1 ——主管道直径。
将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。
V=\[(D+1.033δ)/2\]2 π×1.033δ×1.5×N
S=\[(D+2.1δ)/2\]2 ×π×1.5×N
(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N
S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N
(6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B
(7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。
V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ
S=2πr×(h+2.1δ)
第2个回答 推荐于2017-12-16
1.DN920指的是管道的公称直径是920毫米,
公称直径是指:水流实际流过的管道横截面积的直径。它略小于管道的实际内径,因为我们在设计管道流量的过程中,是假设与管道壁接触的液体是不流动的。
2.公称直径是接近于内经的一个数值,公称直径和内径无对照表。
所以S内=3.14*0.92*12=34.66平方米
3、你如果想更精确,实地测量一下最准确,因为管道种类多。不知道你说的是塑料管还是钢管。本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-01-26
DN920管是螺旋焊吧。它的壁厚是10mm 表里的总面积S=πd*L=3.14*0.9*12=33.912平方米
第4个回答 2010-01-26
周长=πD*12
3.14*0.92*12=34.6656