我家住房改造时,请来的电工师傅在加安电冰箱、洗衣机、微波炉的插座时,都没有接零线,接线盒内只布了一根副导线(就是那种外皮白色、很宽的、里面包了两根又有皮包着的蛮粗的铜线的线),我也不知道没布的是地线还是零线,这样的插座能用来插电冰箱、洗衣机、微波炉吗?有什么危害?要怎样补救才好呢?惭愧,我不懂电。只知道若漏电会影响人的生命安全,故不敢使用,只好向各位求助了,请知道的告知,谢了!急!
谢谢尚嵘,只是我家的空气开关共有8路,都装在一个开关盒里,原先就装好了并粉刷好了的,这怎么将这三个插座的空气开关换成带漏保的呀(带漏保的体积比原空气开关大),真患难。我请的电工技术是不过关的,年关将至,再请他人也难。
再次谢谢 baomingde2 ,看来我家只能采用第三种万般无奈的处理方式了:在总空开后将插座电源设一个总漏保。但对于您说的“工作电流16~25A\启动电流30mA\动作时间小于0.1S”,是指总漏保的规格吗?
再次谢谢尚嵘!
两位行家,我检查了一下,没接地线的冰箱与微波炉同属一路,这一路还有电热水器(有单独的漏电插头)、还有一个餐厅灯,这一路的空气开关上标的是c32;没接地线的洗衣机插座与卧室照明、卧室插座共一路,这一路的空气开关与另一路负荷客厅插座的空气开关是连在一起的,上面的标示是C16。您们看这两路的电源应分别设多少规格的漏保呢?深表谢意!
你家缺的是地线,你说的应该是两芯护套线,可供零、火。
这么用问题不大,就是有时会有静电反应。另外,所有插座“L”、“N”一定得接驳正确。
还有最关键的问题,你得确保你家的开关箱内有关你上述插座的开关一定得是漏电保护器,并且灵敏,定期检测,就没问题了。
你说的是短路,也就是说,当线路短路时,你的空开就会跳闸(不但你的,谁家的都会跳)。我说的保护器,是监测漏电电流的,也叫剩余电流,他会在漏电30mA是即会动作,瞬间切断电源,达到保护作用。
而断路器,30mA的电流对他来讲没反应,所以,还是漏保比较好。
一般的电工都能做。
左边是你说的你家的空开,右边是漏保。只不过体积不空开大些,接线方式一样。
没布地线到现在没办法了。
其实,你要是安装漏保了,地线也就可以不做。
漏保是将电路在大于30mA的漏电电流情况下瞬间切断电源的;地线是将这一漏电电流安全地倒入大地。而在漏电电流达到30mA时,电路就没电了,人体感觉较小,基本没有不适。人体和设备已经受到保护,地线只是一个重复保护,规范里有,但不用那么硬套。
大品牌的低压电器产品,有这种小体积漏电保护器,只是价钱比较贵些。你可以去找找。(与两P空开体积相同)
换体积相同的,不用破坏箱子。至于多大的,要看你的电器多大功率,一般家用的25A足以。