变频器在60HZ按停止键,停止过程中经常0V过电压是什么原因?怎样解决?

如题所述

负载特性是什么样的?

转动惯量太大了,减速时电动机进入发电机状态运行,造成变频器直流高压侧过电压。

解决办法: 1.改减速停车为自由停车。负载完全停下来的时间比较长。
2.减速时间加长。
3.如果负载惯性较大,还希望快速停车,可以加装合适的刹车电阻。使用电阻发热消耗能量的办法避免直 流高压侧过电压。
4.如果功率较小,换用带逆变功能的变频器,将负载的能量转换成电能送回电网。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-27
把减速时间调长一点。
停机方式改为自由停车——如果负载允许的话。
第2个回答  2010-01-27
把减速度调小点,减速时间设长点。
第3个回答  2010-01-27
将减速时间调大一点就可以的了