负载特性是什么样的?
转动惯量太大了,减速时电动机进入发电机状态运行,造成变频器直流高压侧过电压。
解决办法: 1.改减速停车为自由停车。负载完全停下来的时间比较长。
2.减速时间加长。
3.如果负载惯性较大,还希望快速停车,可以加装合适的刹车电阻。使用电阻发热消耗能量的办法避免直 流高压侧过电压。
4.如果功率较小,换用带逆变功能的变频器,将负载的能量转换成电能送回电网。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzBWWXBze.html
其他回答
第1个回答 2010-01-27
把减速时间调长一点。
停机方式改为自由停车——如果负载允许的话。
第2个回答 2010-01-27
把减速度调小点,减速时间设长点。
第3个回答 2010-01-27
将减速时间调大一点就可以的了
相似回答
一台空冷
器变频器在
减速
过程中
出现
过电压
报警,出现过电压的
原因是什么
...
答:
变频器出现过压原因有两种1、变频器输入侧错误输入过高电压 2、由于负载惯性拖动电动机运行,电动机再生电流增加,呈现发电状态
,使主回路直流侧电压达到电压检出值报警。出现第二种情况,要添加制动单元和制动电阻,当出现过压时通过电阻释放掉高压。
变频器
出现P. OFF
是什么原因?
怎么
解决?
答:
变频器上电后,如果变频器控制面板一直显示P .OFF而不跳0,
主要原因有输入电压过低输入、电源缺相及交频器电压检测电路故障
。处理步骤为:1、先测量电源三相输入电压,R、S、 T端子正常电压为三相380V .如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障。2、如果输入电源正常,可判断为变频器...
chinsc
变频器停止
就会跳E008怎么回事?
答:
对于在停车过程中产生的过电压现象,
假如对停车时间或位置无特殊要求,那么可以采用延长变频器减速时间或自由停车的方法来解决
。自由停车是指变频器将主开关器件断开,让电机自由滑行停止。如果对停车时间或停车位置有要求,则可以采用直流制动功能。也就是将电机减速到一定频率后,在电机定子绕组中通进直流电...
变频器过
流
是什么
问题,应
如何解决?
答:
以下基本是所有可能引起过流的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。希望对你有帮助,欢迎采纳。1.突然的负载变化或堵转。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先
停止变频器
的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3...
西门子430
变频器,经常
出现F0002
过电压
报警有哪些可能
原因?
怎么
解决?
答:
如果,直流电压上升到700V 那么
变频器
自身会抑制电压上升,这时可以看到电压上升缓慢,直到800V的时候那么变频器就会输出过压报警。那么基于这个
原因,
首先请确认自己的电网电压是否稳定,其次测量整流回路的二极管导通电压是否正常。一般在0.45V左右。然后再是检查负载是否存在问题。
变频器
电机机器运转
过程中
自动
停止是什么原因
答:
1、可能是驱动器,编码器等问题引起的。2、电源电压波动也可能会造成电机瞬间停止工作
,电压
击穿了电机,这种情况比较少,但是也见过,而电压波动厉害对控制系统影响比较常见的,这样会直接造成控制系统无法正常运行而让电机停止工作。3、从主回路来看,可能会有短路,缺相,过流过载,电机控制设计时候,都...
复位丹佛斯
变频器,
轻松
解决
故障!
答:
不要慌张!本文将为你介绍如何轻松复位丹佛斯
变频器,解决
常见的变频器问题。确保安全在进行复位操作前,务必确保设备已停止运行并断开电源,切勿冒险操作。软件复位通过变频器控制面板或远程控制器上的按钮,轻松完成复位。只需一键,故障不再烦心!硬件复位需要更加小心哦!先关闭变频器并断开电源,然后长按电源板...
变频器
控制电机运转一会后有时候自己
停止,
有时候变成慢速运转,没有输出...
答:
导致了
变频器
的误动作;另一个就是变频器自身参数设置的问题,这个需要看变频器的参数设置情况;三是变频器自身的硬件问题,这个需要变频器厂家或专业维修变频器的人士对变频器进行系统检测后确认;四是变频器与电机的匹配是否有问题;五是电机的问题,或者是线路连接是否存在接触不良等问题。变频器 ...
变频器
无报警信息,但是在运行中
停止,是什么原因?
答:
从而使
变频器停止
工作;2、变频器受到电磁干扰。变频器使用受污染的电源,导致紊乱。建议在变频器输入端加装变频器输入滤波器。3、控制电机在运行中突然
停止,
检查一下电源是否正常,电源波动对变频器影响很大,无报警应该输出段没事,重点检查输入端有无接触不良现象,逐一排查最后解决故障问题。
大家正在搜
变频器确定是什么键
变频器drv键是什么意思啊
变频器怎样启动停止
变频器运行中突然停止
变频器哪个是复位键
变频器按键无反应
各种变频器按键说明
变频器面板按键prgm
abb变频器复位键是哪个
相关问题
变频器经常突然停止运行,按停止键后又正常运行是什么原因?
期货中循环报价按什么键停止?
变频器多级加减速怎么在一个加减速里面设置两种速度?
全战三国行动点在走的过程中按哪个键停止行动?
PowerMILL 在计算过程中按哪个键暂停计算
premiere在生成预演的过程中按什么键可以停止预演节目,...
怎样使变频器面板的启动,停止键不起作用。
食品枕式包装机在运行状态的情况下不按停止键会自动停止是什么原...