求学长解答!工业厂房26跨基础连梁集中标注的数据能看懂!但是2张图片梁上面和下面分别又标注了配筋,现在这基础连梁的钢筋按那个标注配筋呢?标注在梁上和梁下的配筋 在那个位置? 忘解答!十分感谢!

按原位标注配筋,无位标注的按集中标注配筋,
上图集中标注2根22为上部通长钢筋,原位标注的6根22为上排4根(其中2根通长,中间2根到1/3跨处),下排2根到1/4跨处。
下图说明该4跨下部改为2根22,截面改为250*500,抗扭筋改为4根12,一侧2根。追问

谢谢!集中标注中的3跟22的钢筋在配筋的时候不使用了吗?关于这个规范在G101-1上面有没有呢?在那一页!学生党一直看的电子版,好多详细的注意点都没留意到!

追答

那3根22是梁下部通长钢筋,就是除了1-5跨标注是2根22外,其他跨为3根22钢筋。