求天正暖通大神,关于风机盘管计算的

用天正的风机盘管计算,输入各种参数后提示送风态点超出范围,可是直接用空气处理手画的话是可以得出状态图的,送等温差大约11度,有人说是温差太大不成立,可是舒适性空调应该是不受送风温差限制的才对,送风点为过室内点的热湿比与相对湿度90相交,也就是露点送风,求指教

11度的送风温差确实很大,这种情况下送风温度已经低于室内露点,必须采用低温风口。描述中采用风盘,应该就是普通的舒适性空调,故这种送风温差不不满足要求的,或者有可能出现画不出过程线的情况(热湿比较大时)。
另外,根据新民规的要求顶送风的舒适性空调的送风温差为5~10度(风口高度5米以下),风口高度5米以上温差为10~15度。
天正的计算不是很清楚,11度的温差可以说是错误的,不知道你怎么用手算可以计算出O点呢?

PS,风盘计算:一般采用最大送风温差,即根据热湿比与90%交点确定出O点,然后根据新风量,送风量、回风量以及新风处理的L点、可以确定出M点。M点确定后即可计算出风机盘管的参数。纯手打,望采纳!