、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用什么接零保护系统?

如题所述

TN-S接零保护系统。

保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在施工现场内,重复接地装置不应少于三处,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。

相线碰壳时重复接地可降低零线上的对地电压;在零线断裂时重复接地可减轻触电的危险;零线断裂,三相负载不平衡时,重复接地可减轻电气设备的损害程度。



扩展资料:

每台用电设备采用保护接地,其阻值达4Ω,需要一定数量的钢材打入地下费工费材料,而采用保护接零敷设的零线可以多次周转使用,从经济上也是比较合理的。

但是在同一个电网内,不允许一部分用电设备采用保护接地,而另外一部分设备采用保护接零,这样是相当危险的,如果采用保护接地的设备发生漏电碰壳时,将会导致采用保护接零的设备外壳同时带电。

参考资料来源:百度百科——TN-S接零保护系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-06-27
施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用接零保护系统:
当某一相绝缘损坏使相线碰壳,外壳带电时,由于外壳采用了保护接零措施,因此该相线和零线构成回路,单相短路电流很大,足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速熔 断,从而将漏电设备与电源断开,从而避免人身触电的可能性。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-06-26
TN-S或者TN-C-S系统均可以,户外工作场所推荐使用TT系统
第3个回答  2018-06-20
在《电力安全工作规程》(电建部分)3.5.1.5中规定:施工用电的380V/220V低压系统,应采用三级配电,两级剩余电流动作保护系统(漏电保护系统),末端应该装设剩余电流动作保护装置(漏电保护器)。专用变压器中性点直接接地的低压系统宜采用TN-S接零保护系统。
这里的“宜”表示建议的意思,“应”表示必须的,所以没有硬性要求采用什么接零系统。最好你采用规程的建议。
你清楚TN-S吗?不太明白的话,看一下“电网管理”微信公众号里有一个专题