如何调节变压器的输出电流

我是12v4a的变压器请问怎么才能把4A变成2A

一.开关电源的输出电流调节, 开关电源的输出电流只能调小不能调大,调节方式:电源上有两个黑色的胶圈,胶圈旁边标有V0,I0。V0是调输出电压的(不用动) ;I0是调输出电流的 。把黑色胶圈拿下来,接上负载,用小的螺丝刀轻轻的拧就可以调输出电流了。另:调输出电流一定要带负载。
二.油浸式变压器调整二次电压
在变压器的一次侧都有分接开关,额定电压10kV的变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。
分接开关为了能在小范围内改变变压器的输出电压而设置的。它利用改变绕组匝数的原理,在输入电压过高或过低的情况下,适当降低或提高输出电压。对于配电变压器,由于一次电流较小,分接开关都用来改变一次绕组匝数来改变输出电压的。
分接开关分为有载调节和无载调节两种,有载调节开关能在不停电的情况下带负荷调节,无载调节开关必须在停电时进行调节。一般的配电变压器所用的均为无载分接开关。
当变压器的一次电压过高或过低时,二次电压也会过高或过低,这就会影响到用户的用电,为此,变压器都能在一定范围之内来调整输出电压,它是通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数实现的。变压器铭牌上标明的电压标准值。当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到1位,能保持二次电压在额定值;当一次电压降低到9.5kV时,调整分接开关到3位,同样使二次电压维持在额定值
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
变压器的输出电流,由二方面决定。

其一、变压器制造前要确定技术参数。其输出电流,由次级线圈的线径决定。(假设初级线径满足要求)
其二、变压器的负载大小将决定实际电流。

使用电流2A比设计参数4A小多了,不用调整即可。

例如,12V/4A,假如负载为电阻,可接3欧姆。电流为4A,如果接电阻阻值是6欧姆,电流即为2A。此时,变压器不要作任何调节就可使用。

如果是其它负载,可通过计算确定。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-12-21
将要输出的线圈数量增加一倍,这样产生的磁场就会变大的。
导致输出电压变大,而功力不变,电压变大一倍,就导致电流小一倍。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
第3个回答  2010-02-05
12v4a的变压器,是指最大负载电流能达到4A。但是,输出电流是由负载决定的,负载轻了,自然就降到2A了,所以,变压器无需改造或“调节”。
第4个回答  2010-02-05
如果你一定要的话,(我是12v4a的变压器请问怎么才能把4A变成2A)就在出线处加限流电阻,R=0.05欧, 0.2W ,它限流2A, 分压0.1 V
一般用可以用的。
相似回答