农村电网电压太低,将两个家用稳压器串联稳压,供应空调家电行不行,1.5匹空调要两个多大功率的稳压器

农村电网电压太低,将两个家用稳压器串联稳压,供应空调家电行不行,1.5匹空调要两个多大功率的稳压器才行,有什么危险不?

1p=1马力=0.725kw+风机功率=0.85kw
1.5p=0.85KWx1.5=1.275KW
1.5p空调额定功率为1275w,稳压器没有这个型号,稳压器有1000w、1500w、2000w。你可选用1500w的,找不到1500w的就用2000w的。
1)电源电压低如果由于你们的主线路线经小造成,随着各户用电电压波动很大,使用稳压器是不起作用的。你不用稳压器时空调已经不能工作,加入稳压器,后面电压上去了,但是稳压器前面电流会更大,造成电压更低。一般稳压器都有电源输入范围(170v-250v),超过这个范围稳压器是不能稳压的,如果电源输入270v,稳压器就输出270v;如果电源输入150v,稳压器会欠压保护断电。所以两个稳压器串联不可取。
2)如果电源电压低,但电压很稳定波动不大。可用1000w手动调压器先把电压升到大于170v的电压(手动调压器电压低时不断电),再经稳压器后到空调就可以使用了。缺点是空调工作时,要时时监测电压,以防电压太高时要随时手动降低电压,以防烧坏空调另件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-22
不可以的,建议买大功率纯铜的变压器,这么说吧,变压器本身也是电器,也费电的,一般在300w以上,亲,所以使用过程你要计算耗电量的哦,不建议串联追问

我用1.2万千瓦都带空调不起

追答

正常啊,电压低,和空调功率没关系,其次1.2万千万。你是什么空调啊
一般2000w的纯铜稳压器要500元左右,很重的,用重量和使用温度就能判断质量

追问

打错了,是1.2万瓦。电网电压有时只有90伏,有时220伏。低压时根本稳压不了

追答

这么低吗,现在电器一般都是宽频电压,最低也要110v。

追问

黑暗社会,悲惨世界 !家家户户一个稳压器,大家都用超低压电。求高人出现。

追答

最好联合建议当地电力局给你们加装一个变压器,所以问题都能解决

追问

这个问题比解放台湾,收复南沙还复杂。历史遗留问题。农网改造,收钱多年不办事,村民无奈自己改造电网,青壮劳力户多的支线改造先动材质设备全新,占了便宜。老弱病残户多的支线改造最后,细丝旧设备。吃了亏。这案子怎么断。更深的黑泥巴就不挖出来了,影响社会和谐。

追答

呵呵,电力是垄断行业,这个真没办法,牛逼的人可以自己发电

第2个回答  2013-09-21
1.5匹空调大概1200W左右,稳定工作电流5-6A,启动电流40A左右,使用两个稳压器联级升压,第二个稳压器稳定工作应该是稳压器标称功率的60-70%,第二个稳压器至少2000W,第一个稳压器要考虑到第二个稳压器的自损耗和效率,最好不要低于2500W.但是这个功率是理论推算出来的.有个问题要注意到,空调启动瞬间电流很大,除非你购买的稳压器带是专门为空调使用(应该有延时保护)否则,可能也无法使用.追问

已用一个1.2万瓦的延时稳压器,无效果!我需要实践成功的回答。

第3个回答  2013-09-22
你好!
用万用表测量你那电压最低多伏,以便确定可行性和方案。追问

80_220伏

第4个回答  2013-09-21
稳压器要并联起来,不能串联追答

也就是两点正正接一起,负负接一起

望采纳

追问

一般都说并联危险,我须要有实践成功经验的回答。或者有超低压大范围稳压器推荐。

追答

并联电压不变,电流翻倍。家电都是220的,所以电压是不用提高的

相似回答