电磁流量计使用一段时间后,精确度发生的变化及处理办法

如题所述

该仪表通常由传感器、转换器组成(可组成一体型、分离型),工作比较可靠。但是长期使用后仪表精确度也可能下降甚至不能工作。如果是仪表显示值明显不符合流体物料平衡规律或已经没有显示值(先排除一些很明显的原因),可以先把转换器与传感器断开,单独用“自校”功能检查转换器,如果发现问题,可以用“换印刷板”的办法逐一排查,或更换转换器,尽快使流量计恢复正常工作。如果不是转换器的原因,则要检查传感器。
(1) 没有显示值,首先检查各路接线情况及各端子对“地”的绝缘,若没有发现问题,再关闭阀门、使流体断流,在传感器断电的情况下仔细检查。
(2) 有显示值但有误差。先连上转换器,在通电的情况下关闭阀门,使流量等于零,测量“基准电压”(仪表出厂时一般都提供此数据),与仪表出厂时的数据相比较,若有问题,则断开电源、断开转换器、检查2个电极分别对“地”(液)的电阻,应该基本相等且在数kΩ的范围.如果电阻值相差悬殊或过大,则可能是1个或2个电极的表面粘附了脏物或者接线端子接触不良;若电阻值接近无穷大,则可能是断路;如果电阻值接近零,则可能是电极处泄漏、绝缘破坏。发现问题后可以对症处理。
(3) 流量显示值变化异常且没有规律,则可能是流体介质里含有铁磁性物质或者在附近出现了强磁场干扰(如 电机、变压器、电焊机 等),证实后即可对症处理。
(4) 传感器的测量管内没有充满流体或者含有气体,流量显示值误差增大。
(5) 流量计长期工作在较高温度或较高压力(或负压力)下,或者安装时对测量管造成了较大的机械应力,使测量管的衬里和管壁脱离或裂开,或者被流体的冲击、磨损,使衬里损坏,造成电极绝缘破坏或励磁线圈绝缘破坏,仪表显示值的误差增大或没有显示。这种情况下就要拆下传感器、彻底修理并要进行流体标定。
如果检查出来是因为电极被粘附、脏污,可以选用“可拆电极”,取出电极清理,或者选用“刮刀式电极”,在不停流的情况下就可以旋转刀片、清理电极。如果是外界电磁场干扰,可以把干扰源移出,不行时,则可以在电磁流量计的外壳上加“屏蔽壳”,注意壳子不能有缝隙,而且要有良好的接地。如果是流体中含有铁磁性物质,可以在流量计上游加装磁性过滤器,要注意经常清理过滤器。如果是流体没有充满流量计,则要改变安装地点或者在流量计的下游加装阀门、提高其背压,使测量管内没有气体、始终充满液体。