75KW电机需要用多粗的电缆接入?怎样计算,公式是什么?

如题所述

首先,75KW电机,不会是高压吧,那就按低压380V计算,按照公式:P=√3*U*I*COSψ*η,
这里COSψ是功率因素,取0.85,η是电机的效率,取0.95。
将所有参数代人,计算得到电机的额定电流:I=141A(其实粗算的话:I=2P=150A,仅供参考)
其次,75KW的电机是直接启动还是软启动呢?启停的频率高不高?这么小的功率,就按照直接启动吧,问起停的次数,是因为直接启动电动机的时候,电机的启动电流为额定电流的4到7倍,如果启动比较频繁,需要考虑发热对电缆的影响。还有距离太远的话,电缆还会有压降的影响。
这里我按照直接启动的方式,忽略距离的影响,查一查配电手册,推荐的电缆型号为:
ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+1*35。(如果保守一点就选大一规格的吧,3*95+1*50)
纯手动打,楼主给分吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-03
  假设这电机是三相,功率因素是0.8
根据P=3UI 再乘功率因素,
I=75*1000/3/220/0.8=142A
查电力电缆安全载流量表
可知,大概3*70+1*35的铜芯电缆
如果好几公里远还要考虑压降。
  电机,是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电,随着风力发电技术的日趋成熟,风电也慢慢走进我们的生活。变压器,在有的书上称之为静止的电机。从电机的定义发现,这么说也有它的道理的。
第2个回答  2012-11-09
70平方YJV电缆,计算公式根据电机电流查表,表是电缆载流量表
第3个回答  2012-11-08
75KW电机额定电流在150A左右,如果不考虑线损则可选择电缆为3*50+1*35铜线。
第4个回答  推荐于2017-12-16
假设这电机是三相,功率因素是0.8
根据P=3UI 再乘功率因素,
I=75*1000/3/220/0.8=142A
查电力电缆安全载流量表
可知,大概3*70+1*35的铜芯电缆
如果好几公里远还要考虑压降本回答被网友采纳
相似回答