急急急。 关于变频器控制电动机的问题。 在变频器控制电机时,电机漏电。这时,在不停止电机运转的情

急急急。
关于变频器控制电动机的问题。

在变频器控制电机时,电机漏电。这时,在不停止电机运转的情况下,如何判别是电动机本身绝缘问题引起漏电,或者是变频器的矩形波问题引起漏电的。

如果我用零线把电动机机脚连接起来,再测零线电流为0,有时0.01。这会有什么影响吗?

首先你要搞清楚是电机漏电还是电机表面出现静电 如果是静电你在电机外壳上加接一根地线就可以 如果是电机漏电 你就要停机了 因为你的电机定子绕组的漆包线的绝缘漆已经没了并跟外壳接触,电机早晚要烧追问

我现在就是搞不清楚是静电还是漏电。
我就是想问要如何才能确定是静电还是漏电。

追答

首先你得电机有地线没有 如果没有就接一根 有的话就先拆一下 再接上 在看机壳带不带电 你量了中性点的电流为0说明3相是平衡的,估计你的电机上是静电,不然就是你的接线桩头碰外壳了 不会是定子线圈的问题

追问

如果确定是变频器引起的漏电,是否可以接零线?

追答

不行 这样3相不平衡 你家电机没地线吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-17
不停电怎么判断啊???奇怪,漏电了变频器不会报警吗???停电后拿兆欧表摇下不就就知道了吗~追问

如果确定是变频器引起的漏电,是否可以接零线。

第2个回答  2013-12-18
真漏电的话,电机外壳与电源线之间肯定有直接或间接接触,跟输出波形,没啥关系吧;另外,你咋判断漏电的追问

用电笔测啊,
用表测,也有80几V。

相似回答