plc外围引脚的com口与x0,x1...y0,y1...是什么关系,电源是采用多少的,和com口

plc外围引脚的com口与x0,x1...y0,y1...是什么关系,电源是采用多少的,和com口又是怎么连的呢

COM口是输入X0、X1。。。或输出Y0、Y1。。。的公共端。电源根据你输入信号和负载的电源类型决定(一般为直流24VDC),比如对于输出端的COM口,负载为24V继电器,那么COM口接线为接24V电源正极,24V电源负极接继电器线圈负极,PLC的Y0接继电器线圈的正极。对于继电器输出型的PLC,实际上COM口和相应的Y0组成了一组常开触点。详细的PLC的接线方式,最好查看一下具体PLC型号的技术手册追问

最后一句没弄很明白,啥叫组成了一组常开触点呢?

追答

对于继电器输出型的PLC,COM口就是和相应的Y输出地址组成了一对常开触点的。COM口可能和一个输地址Y组成一对常开触点,COM口也可能同时作为几个输出地址Y的公共触点,组成常开触点,这要查看PLC的产品手册,比如,COM口和Y0组成常开触点,当PLC运行时,Y0输出1这组常开触点就闭合,Y0输出0常开触点就断开的,进而控制外接负载的通断

追问

原来这样,谢谢你的讲解!!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-29
COM是输出Y的公共端 电源采用常见是220V交流和24V直流 这个在PLC的外壳上有标识 可以 不可接错 不然会直接坏掉 X做为输入 只接24V正与负形成回路
相似回答