建筑框架梁出现裂缝

框架结构,十三层,现在已完成十二层,9层以下已砌墙,暂时发现7层以下梁出现头发丝细的裂缝,个别一段出现三道,次梁主梁都有。什么原因造成的,严重么?
追加分

  得确定裂缝是结构性裂缝还是温度变形性裂缝,如果是温度变形性裂缝不需要处理,如果是结构性裂缝,就需请相关专家(设计、施工、质监等)会诊后才能确定如何处理。
  框架梁:框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。现在结构设计中对于框架梁还有另一种观点即需要参与抗震的梁,纯框架结构随着高层建筑的兴起而越来越少见,而剪力墙结构中的框架梁主要则是参与抗震的梁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-25
钢筋混凝土都是带裂缝工作的,高层建筑框架梁有裂缝是常有的事,可以请设计来看一下,裂缝的位置和宽度是否在设计计算允许范围内。
此外,还要建议施工过程中要检查模板支撑系统,混凝土强度等级不宜太高,混凝土成型后赢注意安排专人浇水养护。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2009-10-25
请权威检测部门进行检测,他们最具有发言权。
第3个回答  2009-10-24
加强砼的养护。在不同的施工季节,不同的地域,不同的环境气候与不等量体积砼的施工中,采用传统的木模(尤为松木模最佳),进行保湿养护,效果较好。实践证明,地下室钢筋砼墙,在施工一个月后,或更长的时间拆模,有利于控制墙体裂缝的产生,并在拆模后,用稻草覆盖进行缓降、升温处理,改变温差变异的影响,使砼有过程地适应温度的升、降,避免激烈温度刺激,造成砼开裂。因此,施工期采取保湿与缓降、缓升温措施,可以提高钢筋砼地下室墙体抗裂能力,同时,也很明显地遏制了裂缝的产生。

在采用以上控制砼裂缝措施的同时,还较为深入地研究砼组成的材料特性和肌理,提高砼本身抗拉延性能力,从而阻止裂缝的产生。
相似回答