请教水电方面专家:小高层顶楼水压不稳解决方案?

小高层楼顶,是套复式房屋。燃气热水器安装在楼下,楼上用热水时常时冷时热,楼下情况稍好点,经观察确认是小区水箱供给时大时小所致。是否是水箱水泵频率有问题?
自己解决,安装家用增压泵是否能彻底解决问题?增压泵用电的安全性问题又如何解决?单独为增压泵安装漏电保护开关是否可确保使用安全?漏电保护开关应该用多少安的?
如果单独为楼上浴室配置即热式电热水器解决水温忽冷忽热又该如何解决安全性问题?楼上浴室外的花园有根消防水管(金属),是否可以通过连接消防水管确保接地的安全性?
问题多了点,还望海涵!
另外,本人宁缺毋滥,请混分的兄弟另找他人。
增压泵问题已经解决了。现在只想知道电热水器方面的了。

1、水压问题:先从源头上找,小高层属于中区供水,有泵房配套(有泵房一般都有物业管理),一般是设置变频泵的,设计是放有余量的,限压在0.8Mpa左右(可以到物业查看泵房图纸),而后到泵房查看是否限压到设计值,是否有人为降低限压,如降低了,天经地义可叫他调到设计值,那供水水压就没问题了。如确到设计值,那是设计有问题了。尽量莫用增压泵,因为增压泵故障率很高,且有环境污染。
2、热水器尽量用储水式的或太阳能。电热水器加装漏保是正确的,最好将卫生间内的局部等电位也联结好(能在卫生间内距地约50cm墙上找到局部等电位端子箱)。漏保大小可根据热水器的功率W/220=mA,1A=1000mA,再乘1.5安全系数,动作电流为30mA。
3、接地:你家的电源应是三相的,进户有五根线,其中一根黄绿双色线就是接地线,进户箱内有,三极插座上面一孔也是。在室外,严禁利用管道接地。如装太阳能热水器,你应将太阳能热水器与避雷网连接作为接地。在室内,你应尽量利用黄绿双色线。毕竟防雷接地与保护接地是两个不同和概念。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-17
分是蛮多的,热水器出水冷和热跟水箱给水的速度和水压有关系,如果安全问题的话,不建议用消防管,消防管本来就有绝缘的性质,怎么可能有来接地用于安全线路走,建议用三相插头,不过最好买有防电墙的热水器,产品的质量本身安全性也很关键, 你问的漏电开光用多少的,,,如果真要加的话你看下增压泵的功率是多少,I=P/U计算
I:电流
P:功率
U:电压
功率(除于)220V=多少A,电压是220V
第2个回答  2009-12-16
绝不能连接消防水管。楼房设计的三相插座都是接地很好的啊?是验收工程吗?如是标准验收工程的话直接用三相安全插头就行了。
第3个回答  2009-12-17
增压泵也不太好,浪费电不说,用久了,噪音太大,特别是装在钢管上的,那嗡嗡声整栋房都能听的到,最好是买个铝水塔,大小根据家庭使用水量而定,价格200-600之间。装在顶楼,这样就有稳定的水压了。
第4个回答  2009-12-17
热水器时冷时热是因为水压不稳,加热系统供水不足出不来热水,我家也这样,还得解决水压问题,没别的办法。
相似回答