自助银行电气设计应注意些什么

如题所述

电气设计应注意的问题:
1.供配电系统
1.1 地下变电站设计时应注意几个问题:
在地下变电站设计时除现有规范之外还应注意下列几个问题:
1.1.1 平面布置要紧凑
在符合规范的前提下,尽量做到平面布置要紧凑,要充分利用空间适当降低层高,减少地下的开挖深度。有条件者应采用上进线上出线方式。
1.1.2 出入口
出入口不能少于二个,其中一个是主要出入口(人员及设备出入口),另一个是安全出入口,另外必须考虑设备出入口,设备出入口可以采用吊装孔,但是吊装孔必须有可靠的防水措施。门宽为设备宽加200毫米,门高为设备高加300毫米,门均为防火门,内部门的开启方向应符合要求。
1.1.3 电缆进出口
电缆进出口已设有专用电缆井道,必须有防水防洪措施。
1.1.4 通风系统
地下变电站必须设置可靠的送、排风系统,宜采用下侧送上侧回(送风口距地300 毫米)。风管不能进入变电站,宜设事故排风扇。变电站的换气次数为15次/h,具体应根据发热量计算,如果采用地道风,在风道入口处应设防火阀门。
1.1.5 防水措施
地下变电站应妥善选择防水措施(如常用的有隔水法、降排水法和综合法),沿地下室的外墙内侧应设排水明沟和集水坑。
1.1.6 防洪措施
地下变电站的所有出入口均要高出站外地面,为安全起见,一般要求高出百年一遇的洪水位0.3米。附设地下变电站的室内地坪应抬高0.15米,严防水喷淋动作时的积水。
1.1.7 防潮措施
地下变电站各房间(高低压配电间、变压器间)应设置去湿机电源插座,箱板平齐。插座容量视去湿机容量而定。
1.1.8 防火措施
地下变电站应设置安全可靠的防火措施,具体可参见有关防火规范。

1.2 积极推广应用D · Yn11结线配电变压器
1.2.1 D · Yn11结线配电变压器具有低损耗、抑制高次谐波电流、容量能充分利用、零序电抗小,对切除低压侧单相接地故障有利等优点。
1.2.2 D · Yn11结线配电变压器过电流保护应采用三相三继电器星形接线,可以提高变压器过电流保护的灵敏度 ,是Y · Yn0变压器的1.155倍。若采用交流操作电源时,应采用去分流式继电保护接线方式。
1.2.3 D · Yn11结线配电变压器根据规程要求,一般设置电流速断保护、过电流保护、低压侧单相接地短路保护、其整定值计算与Y · Yn0配电变压器相同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答