空调显示H5故障代码的意思是“模块保护”,出现的原因有两种,一种是模块过热,空调模块散热不好,温度高的情况下显示代码H5。另一种是模块欠压,过流保护。空调H5故障的原因和解决方法:
1、检查交直流电压是不是过低,压缩机是不是过载。
2、检查压缩机运转电流,室外风机转速,室外机的散热情况是否良好。
3、检查一下模块与散热片之间的散热膏涂抹的是否均匀。
4、模块内的温度传感器损坏,表现出来的现象是工作.上几秒压机就会停机。需要改动传感器电路,用固定电阻代替。
5、检查模块是否短路损坏,需要更换一个新的模块。
扩展资料:
1、空调电路板电源电路故障。维护方法:
空调电路板电源电路故障的特点一般是保险丝完好和开机时保险丝烧断。对于前者故障,可用万用表交流止动仪测量一次、二次变压器是否有220V、10-13V电压。如果有,可用万用表直流止动仪测量7812和7805是否有+9-12V和+5V电压,以区分故障位置。
对于后者,表明电路中存在短路,用欧姆表检测电阻值,判断电路的短路位置。同时,也可以使用分割方法检查,如通过将初级绕组变压器、电气化测试机,如果还烧了保险丝,保险丝烧毁,因为压敏电阻或陶瓷电容器短路,否则,是由于变压器或整流器管短路现象。