家用格力中央空调,内机主板坏了有几种原因呢?显示e6

如题所述

第1个回答  2022-10-10

家用格力中央空调,内机主板坏了有几种原因呢?显示e6

显示E6是属于内外机之间的通信故障。
故障代码:E6
故障内容:室内机和室外机通信故障
故障原因:
1、检查插脚是否松脱接触不良或断线。确实的链接,避免接触不良,无法通信。
2、检查内机控制电路板是否正常。
3、检查外机控制电路板是否故障。
4、检查主控制电路板是否故障。
控制基板如果故障,需换新。

格力中央空调显示E6什么原因

通讯故障,检查通讯线 ,1.线控器和内机之间,2.内机和外机之间,3.外机没电等都会显示 E6

格力中央空调显e4是主机原因还是内机原因

这好像是高压保护,是室内散热不良引起的,看看出风口是不是有东西挡住了

格力中央空调显示e6故障

此厂家的空调产品故障代码E6表示的是空调通信故障。
建议检查空调机组的内外机通信线、遥控信号接收板和主控制板之间的通信线,检查通信线有无破损、接头脱落、异常接地、断开、短路等情况,有异常的应排除异常。
之后给空调断电停机10分钟,重新给空调上电开机。

格力中央空调内机主板在哪里,怎么拆

拆这种主板之类的,建议不要自己拆把,要不找品牌售后,要不就找专业的维修师傅哦

格力中央空调显示e6怎么办

通讯故障,可以先尝试把空气开关断开再上电,看故障是否消失。如果没有就要检查,是不是有个别内机没有上电,必须一个系统的外机内机都要全部通电。接着检查内机与外机、内机与内机之间的通讯线,有没有用串联的形式连接,如果只是部分线控器显示E6,就检查那台内机与线控器之间的通讯线。

格力中央空调外机主板显示CU怎么解决

电压不稳,短路,或者内机故障短路,或者清洗外机时电路板进水

格力中央空调显示e6要怎么维修

可以先尝试着把内机和外机的空开都断电再重新上电,如果故障一会儿还是出现,那就不是误报。那就是通讯故障,检查内机与外机、内机与内机之间的通讯线是否接好,如果只是部分内机的线控器显示E6,那就是那台内机与线控器之间的通讯线问题,基本就是破损或者端子没接牢。

格力中央空调显示e2,

故障代码:E2
故障内容:防冻结保护
故障原因:
内机结冰
内机风扇马达烧毁,
电容器故障烧毁。
滤网或蒸发器脏污,引起换热量减少,
制冷剂是过多,
以上都会导致蒸发器内的冷媒温度过低,引起结冰现象。
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...

格力中央空调外机主板显示C3怎么解决

C3故障是”主控与变频风机驱动通讯故障,“连续30 秒外机检测不到变频风机驱动板数据,报故障。
可能原因:1、模块内部外机主板与变频风机驱动板之间的通讯线未正确连接;2、变频风机驱动板异常;3、主板异常。更详细的故障代码及解决方法见::58k./zhishi/guzhang.