<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>GB50242-2002中的疑问?

其中一般项目4.25 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1M.室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5M;
现场问题:楼层内卫生间有一竖井道,共有四根管子,一根市政直接供水的钢塑管(到三层,楼层共六层),一根中区变频给水的钢塑管,两根管子大小都是DN50,然后还有一根100的污水管和75的透气管,都在一个狭小的竖井内安装,根据上面的意思,好像这几根立管的距离是过小了?我不知道这立管敷设也算不算平行敷设这一类里的呢,是不是也按上面的规范来?请高人解答一下!

一、你所说的情况属于平行敷设。这里所说的平行是与交叉相对应的,只要是两根管道相互平行,不管它是在竖井垂直敷设还是在平面上平行敷设其最小水平净距均不得小于0.5M。
二、规范这样规定的目的是为防止给水水质不受污染。因此,竖井里面垂直敷设并不比在水平方向平行敷设更具优势,因此,即便是在竖井内,也必须保持两管之间最小净距不小于0.5M。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-07
你看看这份标准的资料就知道了呀,替你找来点资料,有地址,你可以去看看具体的内容!
标准编号:GB 50242-2002
标准名称:建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
标准状态:现行
英文标题:Code for acceptance of construction quality of water supply drainage and heating works
替代情况:GBJ 242-1982 GBJ 302-1988部分
实施日期:2002-1-1

参考资料:http://hi.baidu.com/dhhdh2/blog/item/06583d243eabc46a35a80f29.html

相似回答