63a进户的空开,到家里最大可以弄多少a的空开,保障漏电和超负载都是家里的跳,进户不跳?

家里最大可弄多少a,可解决这个问题,又能家里最大供电!线路忽略不计!因为很粗!

进户空开是63A,那么你家里的空开最大不得超过63A。如果>63A,则过载时家里的空开不跳而进户空开跳,家里的空开就是摆设。
一般情况下,家庭配电箱内装有一只进线总空开,其容量≤进户空开容量,你们家是≤63A。然后再分出几个支路空开和漏保,例如普通插座、空调插座、厨卫插座、照明电路等等,这些分支开关的容量要根据具体情况和经验估算,<63A就可以了。这方面的资料百度文库里有,可以去看看。追问

不知道家里63a,入户63a

如果超负荷是一起跳还是家里跳?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-15
60。安培的放心使用。
家里进户后,完全可以使用63的,同步同级别的。
至于进户后可以安装小级别的开关。
具体的建议找一个非常专业的电工帮你受理一下。
祝你好运连连。追问

60和63超负荷会一起跳吗

第2个回答  2020-01-15
其实瓶颈在电表,电表是第一级保护,第二级是进户空开,然后就是户内开关。
安你需求,户内开关小于入户开关,就可以避免进户开关不挑。
漏电不可能越级(设置合理)跳开关。但短路是可能越级跳的。追问

电表10-60a

追答

电表可以带63A,户内开关可以用50A。

追问

最大50a是吗?

那假如进户是60a,在超负荷情况下是和电表下的63a一起跳还是哪个先跳

追答

可以用63A,你担心的越级,不易出现。除非特殊情况,比如家电损坏 造成短路, 真正用电器到过载,目前来说机会不大。

追问

我用过一次超负荷了,闸刀冒了一下电弧

家里跳了

但不是60a的

是40,所以想改大点,不知道用60a好点还是50a好点

追答

你家有13kw电器? 估计是有电器故障吧。或者开关故障。

追问

空调开多了

3匹和1.5匹制热,外加电辅热

还有一个热水壶

追答

40A 有点小 ,有50A买50A 没有买63A。价格应该没区别。

追问

我找了50

我还是买小点后期维护比较好,不用去配电箱捣鼓

第3个回答  2020-01-15
家里可以装63安的漏电保护空开,因为家里的空开装在后端,进户的空开是装在前端,所以发生过载或者是漏电保护时都是先跳后端的空开
第4个回答  2020-01-16
63A的空气开关如果想最大化的利用,就按负载来配置开关,一般按照用电要求的150%配置,如果下一级开关还跳的话,就检查线路是不是有漏电现象。不用盲目加大。追问

家里上次两空调一起开带个小型热水壶烧水,40a的空开负载跳了,拉上去时空开还有电弧闪了一下!又跳了,在拉一次才上去了

空调3加大1.5,制热加电辅

追答

40安是9200w ,按照计算来看,你家线路有问题,空气开关负载没有问题

追问

线路问题?漏电?机器新的

分路16a,也没一个跳的呀!就是总的40跳了