直流电阻测试仪的测试方法有哪些?

如题所述

电阻的测量方法

  电桥法

  应用电桥平衡的原理来测量绕组直流电阻的方法称为电桥法,分为两种,一是单臂

电桥(惠斯登电桥),二是双臂电桥(凯尔文电桥)。

1.单臂电桥

单臂电桥的测量原理如图 2-1 所示,xR 是被测电阻。当Rx 上的电压降等于R3 上的电压降时,则 A、B 两点没有电位差,即检流计中没有电流,此时1I 流经xR 和2R ,2I 流经3R 和4R ,电桥达到平衡。

 

2.双臂电桥

    双臂电桥的接线特点是将连接及Rn的试验用电流线和电压线分开,利用电压线把Rx 及Rn上的压降引到桥内平衡,使通过电流的引线与接线的接触电阻上压降不引入桥内,这样就消除了接触电阻及引线电阻的影响,适宜测量准确度要求高的小电阻。

 原理图如图 2-2 所示,图中P 为检流计,XR 为被测电阻,R3 、R4 、'R3 及'R4 为桥臂电阻,NR 为标准电阻,C1、C2 为被测电阻的电流接头, P1 、 P2 为被测电阻的电压接

头。

 

3.电流电压表法

      电流电压表法又称伏安法,是最原始最简便的方法,它的原理是在被测绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,只要测出电路中的电流 I 和负载两端的电压降U ,根据欧姆定律 R=U/I ,就可以计算出电阻 R 。电阻的测量方法见图 2-3,根据测量微小电阻的需要,此时伏安法采用的是外接法。测量用仪表准确度应不低于0.5 级,电压表应尽量选内阻大的 4 位高精度数字万用表,电流表应选用内阻相对较小的。万用表内的电源(电池)通过表笔与电阻相联接,在万用表内部测量此时的电压和电流,由图可以看出万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻XR 及表笔馈线电阻RL1 和RL2 。

 

回复者:华天电力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-11
电桥法 双臂电桥 电流电压表法
第2个回答  2021-01-06
  变压器直流电阻测试仪生产厂家由于大型变压器低压侧绕组采用三角形连接,并联绕组中存在互感,充电时间长,不仅测试数据缺乏可信度,而且增加了对设备状态的判断时间和不稳定的测试数据。
  在现场测试直流电阻的方法有很多。主要方法包括直流压降法和电桥法。直流压降法的原理是将直流电流通过被测绕组,在绕组电阻上产生压降。可以测量通过绕组的电流和绕组上的电压降。根据欧姆定律,可以计算出绕组的直流电阻。电桥原理是利用桥式天平原理测量直流电阻,采用双臂桥和双臂桥,此外,还有高压充电低压测量法、磁通泵法、二阶振荡法、动态测量法、短路退磁法和恒流源法。
  国内厂商有各种类型的快速直流电阻测试仪,具有各自的优缺点,在使用中存在一些问题。在海南,由于低压侧直流电阻不平衡超过规定范围,变压器在正常情况下进行了多次不必要的起重检查。
  为了保证测量数据的准确性和可靠性,变压器直流电阻测试仪可以按照以下步骤消除干扰,避免在直流电阻测量过程中出现不平衡现象时因误判而造成的不必要损失。
  (1)首先检查测试引线夹,弹性和接触面良好,测试引线未断裂,排除测试引线和测试仪器的影响。
  (2)有足够的起卸量,以消除剩余电荷或诱发电位的影响。
  (3)多开关分接开关,如果不平衡率没有明显降低,且各档直流电阻不平衡率几乎相同,基本可以消除分接开关接触不良的影响。
  (4)进行温度转换,与上一次试验比较。
  (5)根据出厂数据和交接报告,确定直流电阻不平衡率是否因制造过程中引线电阻的差异而超标。
  在这些步骤完成后,如果直流电阻仍不符合规范,则变压器有以下缺陷:二次绕组连接不良或焊接质量差;二次分接开关内部故障;一次绕组或引出线断裂;一次绕组层与匝间短路。本回答被网友采纳
相似回答