开灯的时候灯砰的一声,家里全黑了,以为是跳闸,结果去推电表上下几次都没用。以前没发生过这种情况,电量也不会因为开灯超负荷。想知道怎么回事该如何补救?如果是跳闸的话,推电表没用又该怎么办? 急、、、、、、

解决方案:
1.首先你要搞清楚哪个是空气开关,哪个是漏电保护器。其实从外表就能看出来。一般漏电保护器体积比较大,空气开关体积比较小。搞清楚他们两个之后,同时按下两个开关,然后一个一个往上推。首先要推的是漏电保护器。
2.如果发现漏电保护器一直推不上去,说明漏电保护器出现了故障,这时候就需要更换漏电保护器了。如果保护器被推上去又跳闸,说明是线路的问题。
3.但是当空气开关推不上去的时候,室内的插头都需要拔掉。如果还是推不上去,说明电路的零线需要和地线分开。同时,还要检查带电线路是否有漏电现象。
4.最后用测量笔测试电路中是否有送电的图像。如果有大功率电器,地线和零线之间不存在送电现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-03-17
  首先要分辨是漏电保护跳闸还是过负荷跳闸,这能从跳闸的开关上看出来,漏电可能性大,有可能是线路、有可能是某个电器,说的这段时间用电量小电网电压会升高,某些不好的线路或电器会因电压升高漏电。在这段时间把所有电器都拔下电源插头、没插头的关掉开关,试一夜如不跳了就检查这些电器。
  如还跳就是线路问题,在拉下进户开关保证零线火线都脱离电源情况下用500V摇表测室内火线对零线、火线零线对地线的绝缘电阻,分段找出故障部位更换不良线路。
  一些用微动开关启动的电器只要插在电源上不用也会消耗电、也有造成跳闸的可能,如抽油烟机、电热水器、电风扇、DVD、遥控灯等。
  如果是零线对火线漏电可能造成过载跳闸、平时不用电电表也要走。
  在有漏电保护器的情况下,短路了,会自动跳闸,以保护电源。本回答被网友采纳
第2个回答  2009-11-30
这个情况,首先要在发出【砰的一声】的部分找一下问题【发出这么大声肯定可以目测到什么异常,有烧焦或电线脱皮】。如果发现异常请妥善解决。其次看电表上是【扁形的】空开跳还是【方形的】触电保护器跳。触电保护器有个复位键要按下它,才会推的上去。空开推不上去就可能是线路还存在短路。需要逐一排查。

说得非常对!
第3个回答  2019-10-27
第4个回答  2009-11-28
这个情况,首先要在发出【砰的一声】的部分找一下问题【发出这么大声肯定可以目测到什么异常,有烧焦或电线脱皮】。如果发现异常请妥善解决。其次看电表上是【扁形的】空开跳还是【方形的】触电保护器跳。触电保护器有个复位键要按下它,才会推的上去。空开推不上去就可能是线路还存在短路。需要逐一排查。