砖混结构的房子构造柱钢筋要多长

一层砖混结构的平房,构造柱的钢筋需要穿过圈梁弯到圈梁里面吗?还是到圈梁底皮就断掉。假如圈梁是30CM,层高包圈梁是3米,那构造柱的钢筋下料是2.7米还是3米,构造柱的钢筋需要穿过圈梁吗?

多层砖混结构的构造柱纵向受力钢筋在非顶层的楼层是穿过中间楼层的圈梁的。

但你是一层砖混,构造柱的纵向钢筋需在屋顶处弯折进入圈梁。
钢筋的弯折方法详见《03G101-1》36页同框架梁柱节点钢筋处理。

构造柱钢筋锚入圈梁长度分为“抗震”和“非抗震”,并和抗震等级有关。
具体锚入长度也可在上述图集内查到,也可通过《混凝土结构设计规范》公式计算。

具体到楼主所提的问题,答案是既不是2.7米也不是3米。
楼主所给的条件不够,估算的话,抗震条件下,一般不小于35倍D。
D为构造柱钢筋直径。

希望对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06

砖混结构的房子构造柱钢筋长度要求:当V不大于0.7ƒtbh0时,不于5d;当V大于0.7ƒtbh0时,对带肋钢筋不小于12d,对光圆钢筋不小于15d,d为钢筋的最大直径。

构造柱钢筋锚入圈梁长度分为“抗震”和“非抗震”,并和抗震等级有关。
具体锚入长度也可在上述图集内查到,也可通过《混凝土结构设计规范》公式计算。

相关信息如下图:

第2个回答  推荐于2017-09-09
严格来说,你现在的钢筋露出基础顶面应该是,三分之一净高处,同时满足大于等于500MM,你自己可以把现在基础的顶面设为正负0,那就是除开梁的高度, 就是2.7M的净高,你自己量下现在 在基础顶面钢筋的长度是多少,构造柱钢筋完全可以冷搭接,现在你的抗震等级你可以设为三级抗震,其实你那房子算是非抗震的,构造柱可以用C20的强度,或是C25,钢筋选用4根14的二级罗纹钢,我记得不清楚了,就选用31D嘛,在乘以系数,算同一截面的百分之五十的搭接,系数是1.4.必须保证现在外露钢筋的长度大于搭接长度. 2.7-(外露钢筋长度-搭接长度)=到梁底的长度,构造边柱我不知道是如何锚固,如果按照框架柱锚的话,那 就长了,按照中柱锚,12D,目前我还没做过砖混结构!就这里,不知道砖混是不是15D,反正 就这两数! 2.7-{外露钢筋长度-14X31X1.4=607.6MM(搭接长度)}=到梁底长度,锚固长度=[300-15=285MM +12D或是15D},板的保护层1.5公分. 最后结果{2.7M-(外露钢筋长度-0.608M)}+0.285M+0.168M(按12D算的) 注意外露钢筋长钢筋和短钢筋是错开不小于35D哦! 做屋面就这点麻烦,下料长度不一样! 随时注意,不然露筋! 很多口水话,你自己只看后面结果就行了! 搭接长度必须按照规范搭接!这个不要省哦!本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-11-27
下料应该是3m+15d,钢筋进入圈梁顶后弯锚15d。d为钢筋直径,一般6,7度区d为10mm,8度区为12mm.