自建房5.5米跨度,要用多大钢筋,上面做墙

农村建三层楼房 砖混结构,一楼客厅要有一个大梁跨度5.5米.上面要做斗子墙
还有一大梁跨度4米 上面也要做斗子墙,请问最少需要用多大的钢筋才算安全,钢筋怎样排布较好,另外大量梁要做多大规格的比较好,(上面的墙是高3.4米 宽0.24米 的)我是外行,农村的师傅也不是很懂他们说用22的3根,20的3根,那样安全吗?
谢谢大家
客厅大梁不在中间,在楼梯旁边 客厅20平米 没有大梁,就这个大梁,上面要做3.5米高的斗子墙,
有的人说要用28的保守也要25的 是不是那样的呢,我很担心用22的3根,20的3根安全不?
谢谢大家了

兄弟,跨度5.5米大梁用3根22,3根20是很安全的了,5.5米的跨度是中等距离,在城市的楼房里一般都是底筋3根20,面筋2根18,加腰筋2根12(可以不用),箍筋为8毫米,间隔10 , 20 厘米.为了增加防震等级就照师傅们说的做吧,只是浪费了一点.
至于大梁的规格就要考虑到承重和砖墙的厚度了,不过你的一楼大厅是悬空梁,所以建议你用25乘45的规格,保证你万无一失了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-17
22的 下面三根上面2根就可以了,在加两根单勾,那也要看你的梁有好高,高了45MM以上要加水平筋
相似回答