远传压力表——智能数显仪表——变频器 怎样连线构成恒压供水系统?端子怎么接?

远传压力表3根线输出电阻信号,接智能数显仪表(PID调节那种)哪?,然后怎么与变频器连接?具体点,最好带图,多谢了!!!

举个例子,仪表选择XSC5PID调节表,远传压力表输入,4-20ma输出。仪表与远传压力表接线如下图。输出4-20ma接变频器的模拟量输入端,一般变频器默认的电流信号是0-20ma,这时需要设置一下模拟量下限就可以了。

至于恒压部分就要靠XSC5PID调节表来设置了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-11
远传压力表输出的是0--5V(10V)电压信号

PID的10V V GND 分别接远传压力表的高端 中 低端

PID的输出4--20接到变频器的0-20和CMD(GND),变频器的频率运行设定方式改为模拟电流设定本回答被网友采纳
第2个回答  2009-12-14
远传压力表3根线输出电阻信号---------仪表输入 要设定参数。
仪表PID输出------变频器输入。变频器要设定参数。
反馈端子你不用。
第3个回答  2009-12-11
一般应该输出的是4-20mA信号,你说的电阻信号不是很清楚,请把问题说得更明确点。
第4个回答  2018-11-20
你的数显表要显示的是什么?压力还电压?