步进电机换成伺服电机需要重新写程序吗?
我有台机器以前是用步进电机的驱动器拨到的是16细分,现在想换成伺服电机,程序需要重新写吗?谢谢!!
举报该问题
推荐答案 2009-11-12
程序不重写的话,你要改变伺服驱动器的电子齿轮,调节到对应原来的16细分3200步,最好重写程序,你要增加一个伺服编码器的采样口,不然你就是半闭环控制,问题也不大
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WvBvBXjWW.html
其他回答
第1个回答 2009-11-12
那是肯定的。
相似回答
...是控制
步进电机
的,现在
要改成
控制
伺服电机
,
程序
梯形图具体要修改哪...
答:
只是步进驱动器选择不同细分时,则输入的脉冲控制频率不同,如EZM552,最大细分是512,这时
步进电机
运行一周,需要512*200=102400个脉冲,如果选择整步,则步进电机运行一周需要200个脉冲;在使用
伺服
时,伺服一般采用2500线的编码器,
伺服换步进电机
plc
程序要改吗?
答:
伺服换步进电机PLC程序需要更改
。伺服电机和步进电机不同,伺服电机尾部有旋转编码器,所以控制器有接受反馈并有相应的算法才能控制。因此,在更换伺服电机时,最好用同厂家、同规格型号的相同产品,这样直接换上新电机即可投入正常使用。如果购不到同样的电机而更换了其他电机,那么就要重新输入PLC程序,而不...
在不改变PLC
程序
的情况下,
步进电机
能否
改成伺服电机?
答:
在你知道详细的输出脉冲个数的情况下是可以变换 不过要按你的想法 可能要使用
伺服
的分倍频功能 而且伺服的接线很麻烦 不如把PLC的
程序
给破了 自己改变一下脉冲的输出 这样会比较简单一些
接
步进电机
的数控系统能接私服
电机吗
答:
接
步进
的
改伺服
没事,定位会更精确毕竟伺服自身带有反馈系统。把伺服参数设置为位置控制模式,接好脉冲信号和方向信号同时设置好是脉冲+方向还是双脉冲模式(按原来步进的模式)如果转向不对,可以通过参数调整。然后计算和调整电子齿轮,使其定位精确。另外伺服驱动器的电压可能和步进不一样,必要情况下你要...
步进电机
扭矩不够想
换成伺服电机
,怎么办
答:
肯定要换的。。。
重新编写
雕刻机
步进电机换成伺服电机
怎么换
答:
更换
方法如下:1、需要从雕刻机上移除步进电机。2、准备
伺服电机
:选择合适的伺服电机来
替换步进电机
并确保其满足原有的电机规格,如电机的转速和扭矩等。同时,购买适配伺服电机所需的驱动器和控制器。3、安装伺服电机:将伺服电机安装到雕刻机上,确保其与原有的电机安装位置和连接方式相同。进行一些调整...
步进电机
可以接
伺服吗?
答:
第三种,只需要给驱动器一路脉冲信号,电机正反向运行由一路方向IO信号确定。这种控制方式控制更加简单,高速脉冲口资源占用也最少。在一般的小型系统中,可以优先选用这种方式。02
伺服电机
模拟量控制方式 在需要使用伺服电机实现速度控制的应用场景,我们可以选用模拟量来实现电机的速度控制,模拟量的值决定...
求
步进电机
与
伺服电机
的能够互换吗
答:
1.首先控制器
一定要
换,
步进电机
给脉冲走步进角,所以普通单片机+驱动就行了,
伺服电机
尾部有旋转编码器,所以控制器有接受反馈并有相应的算法才能控制。最便宜的2轴plc控制器可能也要2千?差不多吧。别的倒无所谓了,软件能都随控制器自带,驱动同样驱动估计是不行,也要根据伺服电机来看。2,但从换...
伺服
plc基底速度不设置可以吗
答:
可以。伺服plc基底速度不设置可以。基底速度有默认值,如果不需要更改,可以不用
程序写
,如果需要更改,可以用程序写。通常对于
伺服电机
,设置基底速度=0Hz 对于
步进电机
,设置基底速度≠0Hz,否则步进电机会失步。
大家正在搜
怎么区分步进电机和伺服电机
步进电机和伺服电机价格比较
步进电机改伺服电机
伺服电机和步进电机的价格
步进电机与伺服电机的优缺点
闭环步进电机和伺服电机区别
什么是伺服电机伺服电动机
步进电机和伺服电机外观区别
PCL步进电机程序编写
相关问题
求步进电机与伺服电机的能够互换吗
步进电机扭矩不够想换成伺服电机,怎么办
在不改变PLC程序的情况下,步进电机能否改成伺服电机?
急急急!!如果PLC程序原来是控制步进电机的,现在要改成控制...
伺服电机想换步进电机
PLC步进控制程序可能真接控制伺服电机吗
步进电机和伺服电机 哪一个转速稳定?