对谐波电流来说什么谐波电流分量会在中性线上叠加

如题所述

对谐波电流来说谐波电流分量会在中性线上叠加原因:相线与中性线之间的非线性负荷产生三次谐波电流,并在中性线进行叠加。

由于三次谐波及其倍数次谐波呈零序特征,因此中性线上的三次谐波电流是三相中三次谐波电流的代数和,会引起过载风险使所有的谐波电流造成电流和电压畸变,还形成150的电磁场,对其周围的电子控制、保护及通信设备和系统产生干扰。

如果低压三相的三次谐波电流不平衡,则存在正序和负序的三次谐波分量:如果配电变压器为接线,低压侧正序和负序的三次谐波电流会在高压侧绕组感应出三次谐波电压,对高压侧产生影响。

如果配电变压器为△-11接线,低压侧正序和负序的三次谐波电流在高压侧绕组感应出的三次谐波电流在△绕组形成环流,对高压侧产生的三次谐波影响要比变压器为接线时小,但增加了变压器高压绕组的损耗。

由于中性线中三相负荷不平衡引起的工频电流和三次谐波电流的叠加有可能大于相电流,当三相的三次谐波平衡时,由于接线的变压器铁芯中零序的三次谐波无通路,磁通只能经铁心、空气和外壳等构成回路,产生附加损耗和局部过热。

由于中性线中电流过大,火灾隐患主要原因

1、国内普遍选取中性线导体的截面积是相线的50%;

2、已运行的许多按老标准设计制造的电缆中,中性线导体的截面积是相线的33%;

3、已运行的许多按新标准设计制造的电缆中,中性线导体的截面积是相线的50%;

4、中性线与相线导体选取相同截面积,无论工程设计、材料制造、安装、投入使用所占的比例都很小。

5、由于电流和电压畸变,增加了供电系统中其他设备和材料的损耗,引起附加发热、加速绝缘老化、减少使用寿命;

6、由于电流和电压畸变,增加了供电系统中设备和材料的振动和噪音;

7、由于电流和电压畸变,使无功补偿电容器组由于并联谐振而损坏,电动机等绕组类设备绝缘击穿而损坏;

8、电流和电压畸变及150电磁场:引起测量精确度异常,对控制所需要的同步信号的捕捉与锁相条件恶化、干扰增加,从而使电子控制、测量、保护及通信设备运行不正常;

9、对用供电的广播电视节目录制及播放系统产生附加背景噪声,并损坏设备;

10、使照明光源闪烁而损坏;图像显示设备频闪,显示失真;

11、三次谐波电流对其他设备和器材的负面影响要大于其对产生三次谐波电流的谐波源的影响。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答