围护结构传热系数计算公式

如题所述

空间热阻: 1/Xi,2A,称为辐射空间热阻,简称空间热阻。
它取决于表面间的几何关系,当表面见的角系数越小或表面积越小,则能量从表面1投射到表面2的空间热阻就越大。
表面热阻: 1-/A1之间的辐射表面热阻,简称….。当灰表面的吸收比或发射率越大,即表面越接近黑体,则此阻力越小。
根据情况来看他们的表达式。
墙体的传热系数K是表征墙体(含所有构造层次)在稳定传热条件下,当其两侧空气温差为1K(1℃)时,单位时间内通过单位平方米墙体面积传递的热量,单位为W/(M2.K)。即传热系数K是包含了墙体的所有构造层次和两侧空气边界层在内的。它表征了墙体保温系统的热工性能,有研究表明外墙传热系数的减少将明显的降低建筑能耗。
计算方法
对于空调工程上常采用的换热器而言,如果不考虑其他附加热阻,对于单层围护结构传热系数K值可以按照如下计算:
K=1/(1/h1+δ/λ+1/h2) W/(㎡·°C)
其中,h1,h2——围护结构两表面热交换系数,W/(㎡·°C);
δ——管壁厚度,m;
λ——管壁导热系数,W/(m·°C)。
计算公式
1、围护结构导热热阻的计算
单层结构热阻 R=δ/λ(m.K/w)
式中: δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/(m.k)];
多层结构热阻 R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn
式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m.k/w);δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m);λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)];
2、围护结构劈面对流换热热阻
内表面换热阻:Ri=1/h1;
外表面换热阻:Re=1/h2;
3、围护结构的传热热阻
R0=Ri+R+Re
式中: Ri —内表面换热阻(m.K/W)(一般取0.11);Re—外表面换热阻(m.K/W)(一般取0.04)
R —围护结构热阻(m.K/W);
3、围护结构传热系数计算
K=1/ R0 (w/(m.k))
式中: R0—围护结构传热热阻;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答