三菱电梯并联怎么设定?

如题所述

件C开头是到轿厢的,K是到机房,D是到井到的,安全是79到78。

找到GC插件就可以取消电梯并联,电梯是有并联功能的对吧 亲在机房控制柜内pi板上 中间位置 找到拨码。两台控制柜一个调到1一个调到2。然后复位。看pi板gc0k 红灯是否常亮、常亮为支撑。没亮代表没有并联上。

假设两台电梯并联群控:A梯,23层,有地下室-1、-2和地上21层;B梯,21层,无地下室,要实现两台并联,首先要把无地下室的那一台,偏至楼层为二,设置好偏执楼层后,在一定做井道自学习。无地下室的那一台井道自学习成功后,轿厢内指令板,轿厢外外呼板所有地址码加 2,也就是偏执楼层数;然后插上并联群控线,修改F23,设置成3和F181设置成一主一副参数,就可以了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答