发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加时即可。
当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,可用于故障报警,当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,可用于故障报警,开口三角形端电压等于三相对地电压的向量和的根号3分之一,当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零,当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警。
扩展资料:
开口三角形电压互感器注意事项:
1、与电流互感器相同,电压互感器的外壳和二次回路的一点也应良好接地。用于绝缘监视的电压互感器的一次绕组中性点也必须接地。
2、二次回路接线应采用截面积不小于1.5mm2的绝缘铜线,排列应当整齐,连接必须良好,盘、柜内的二次回路接线不应有接头。
3、为防止电压互感器一、二回路短路的危险,一、二次回路都应装有熔断器。接成开口三角形的二次回路即使发生短路,也只流过微小的不平衡电流和三次谐波电流,故不装设熔断器。