在进行门禁机布线施工时,电源线的选择至关重要。推荐使用12VDC电源线,连接门禁一体机,应采用两芯线,线径不低于1.0平方毫米,以确保稳定传输。


出门按钮线同样重要,从出门按钮到门禁一体机的连接线也建议采用两芯线,线径同样保持在1.0平方毫米以上。如果线缆长度超过50米,可能需要考虑使用更粗的线材,或者通过微调电源输出电压至14V左右,但最长不可超过100米。


电锁线连接到门禁一体机时,推荐使用两芯电源线,线径至少1.0平方毫米。如果线路长度过长,同样可采取上述线材增强或电压调节方法。但同样,电锁线最长不宜超过100米。


门磁线连接控制器时,建议选择两芯线,线径至少0.5平方毫米。如果无需实时监控门的开关状态,或者不需要门长时间未关闭或非法闯入的报警功能,门磁线可以不接。不过,即使不接,也要确保线材规格满足要求。


读卡器线的连接则需要使用8芯屏蔽多股双绞网线,其中两芯用于备用,如果不需要读卡器的声光反馈,LED线和蜂鸣器线可以不接。数据线Data1和Data0应采用双绞方式,线径建议0.5平方毫米以上,最长限制为100米。同时,屏蔽线需要连接到控制器的GND接口。


扩展资料

门禁机是门禁系统的核心控制设备,以大容量FLASH作为存储载体,具有数据存储可靠,掉电数据不丢失,集管理和自动控制为一体。实现门禁的自动化管理,数据还可用于考勤,实现门禁考勤双功能,同时与一卡通系统可以无缝连接。广泛应用于智能大厦或智能社区的门禁控制、考勤管理、安防报警、停车场控制、电梯控制、楼宇自控等,还可与其它系统联动控制等多种控制功能。