泣求:两相电,40A的电表能否安装使用中央空调?急死!!!

空调设备已进家,现停工中......

房子160平复式,客厅中空3.9m高。已定格力智能变频多联中央空调一套,主机两台(GMV-P150W2/J功率6匹、GMV-J85W2/D功率3.5匹)。室内机:客厅两台(GMV-R71P/H、GMV-J50P/D)5匹,客厅面积36平。餐厅与客厅无隔断,普通层高14平,壹台(GMV-J35P/D)1.5匹。楼上楼下卧室共4台,1匹-1.5匹两种。

销售商开始保证两相电没问题,说电表增容至80A可用这套空调,后来去供电局申请被告之民用电电表都是40A,不能增容,房开商又坚决不允许安装三相电(合同中签定)。
现销售商一会儿说不能继续安装,退掉空调。一会儿又计算出可以放心使用,已经超出我的理解范围,有内行好心人务必帮忙回答。不胜感激!

两台主机功率加在一起才9.5匹,也就是说才7.2千瓦左右,电流32A多一点(同时工作时)室内机因手上没有资料没法确定功率,按照经验室内机总功率也不大。不过40A电表肯定是小了一点,如果家里面没有其它大功率电器同时参与使用的话也可以凑合着用。空调房间室内温度不要设置太低哦!另外如果一定要增容又无法加大电表额定容量时可以增加互感器来解决此问题。(物业电工肯定知道互感器是做什么用的);还有一招,空调走专用线路也就是说在家里安装两块电表嘛!(40A单独带空调主机肯定没问题的,室内机电源接照明回路)希望对你有用!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-18
一般不同时用,没问题;
主要是室外机用电,1匹约等于0.735kW,每千瓦大约5A,总电流约35A,加上室内机,40A电表夏季够用,冬季有电辅热情况下不够。
第2个回答  2009-11-18
首先好像你买的空提案太多了吧,160平方米,四室两厅餐厅与客厅之间又没有隔断。我觉得应该有5台空调足够了。找你现在的空调数量40A的表肯定是小了点。除非是在使用过程中不要同时开启。本回答被网友采纳
第3个回答  2009-11-18
还是退了吧,就是安装了勉强使用,也会因为使用空调后电力容量余量过小造成其它电器使用困难,长期以后电力线路过热会提前老化,空气开关、线路及接头容易出现故障,造成不必要的麻烦。
第4个回答  2009-11-18
还是换电表吧,你总得加一个电磁炉,电饭锅之类别的大功率的电器,还有冰箱,洗衣机,电视,再加上五台空调,怎么用都不稳啊
相似回答