施工缝凿毛处理规范有要求没?在那个规范里?

如题所述

  有要求。可以根据施工缝有关的工艺标准和施工手册。般的对于水平施工缝,如楼板处框架柱和剪力墙的接茬可以再施工完毕后用凿子凿毛,剔掉浮浆露出石子,然后用吹风机使劲的吹一下吹掉浮土,最后在临施工前用水冲一下,再用素酱冲一下应该就可以结合紧密如果是范围比较大的剪力墙施工。
  施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定: 柱、墙应留水平缝,梁、板的混凝土应一次浇筑,不留施工缝。
  ⑴ 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
  ⑵ 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
  ⑶ 对于单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。
  ⑷ 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
  楼梯施工缝
  ⑸ 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。
  ⑹ 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争执原因是旧规范规定了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统施工留置在向上、下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力较小,但施工时施工缝质量不好控制,二次支模时容易产生已浇筑部位形成短时“悬挑”,反而不利于构件的质量控制。)
  ⑺ 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。
  ⑻ 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
这个规范有要求但是我查了一下是按照技术方案处理,也就是套话
如果你想确切了解的话可以找一下有关的工艺标准和施工手册
一般的对于水平施工缝,如楼板处框架柱和剪力墙的接茬
可以再施工完毕后用凿子凿毛,剔掉浮浆露出石子,然后用吹风机使劲的吹一下吹掉浮土,最后在临施工前用水冲一下,再用素酱冲一下
应该就可以结合紧密
如果是范围比较大的剪力墙施工,也有人有建议过在混凝土浇筑完毕后在混凝土表面栽石子的,也就是让石子放到混凝土面上半露,不过这个方法用的不多,也可以看做一家之言
我说的这是按照工艺说的相对保守的方法,对于如水池或者地下室剪力墙等有抗渗要求,怕施工缝处漏水的,可以按照该方法处理
如果是框架楼的地面以上部分,没有防漏要求,也可以在混凝土浇筑前提前浇筑水泥砂浆即可,不必凿毛,也问题不大。
如果还有问题的话可以发消息给我本回答被提问者采纳
相似回答