急求!跨度6米钢筋悬空梁能承重25-30吨的重量吗?

本人对建筑一窍不通,现在老家建一两层民房。房屋用砖混结构 一层楼板下需做一 内空跨度6米的梁,梁上有4米高砖混24墙和2层预制楼板还有上面的预制棒瓦,总重量大概是25吨左右。请问怎么配筋和混凝土?

25吨只是这些构件的自重而已,还有活荷载没有考虑吧。按30吨算吧。
30吨=300KN 哇,好大 安全系数就不按规范取了,取小点,取1.2吧
弯矩M=300*1.2*6*6/8=1620KN*m
1.1.2 混凝土强度等级:C30 fc = 14.33N/mm� ft = 1.43N/mm�
1.1.3 钢筋强度设计值 fy = 360N/mm� Es = 200000N/mm�
1.1.4 由弯矩设计值 M 求配筋面积 As,弯矩 M = 1620kN·m
1.1.5 截面尺寸 b×h = 400*1000mm ho = h - as = 1000-100 = 900mm

1.2 计算结果:
1.2.1 相对界限受压区高度 ξb
ξb = β1 / [1 + fy / (Es * εcu)] = 0.8/[1+360/(200000*0.0033)] = 0.518
1.2.2 受压区高度 x = ho - [ho ^ 2 - 2 * M / (α1 * fc * b)] ^ 0.5
= 900-[900^2-2*1620000000/(1*14.33*400)]^0.5 = 405mm
1.2.3 相对受压区高度 ξ = x / ho = 405/900 = 0.45 ≤ ξb = 0.518
1.2.4 纵向受拉钢筋 As = α1 * fc * b * x / fy = 1*14.33*400*405/360
= 6453mm�
1.2.5 配筋率 ρ = As / (b * ho) = 6453/(400*900) = 1.79%
最小配筋率 ρmin = Max{0.15%, 0.45ft/fy} = Max{0.15%, 0.18%} = 0.18%
你看,400宽900高的梁,梁下部要配14根直径25的钢筋,钢筋强度等级三级。钢筋要分三排放置就是2/6/6。
太惊人了,还是改改方案吧。在二楼也放一根梁,分开承重吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-21
这要看选的钢材 还有梁的截面图了
总重25吨跨度6米光用钢筋混泥土支撑可能不太够 而且还要知道钢筋与支撑的连接
楼主给出详细点的资料吧 钢的型号等等
那堆巨长的计算在第一步算弯矩的时候就错了 多乘以了一个6
我用1.8的安全系数
弯矩M=300*1.8*6/8=405KN*m 是那个数据的1/3不到 q(单位长度受力)和p(总重量) 是2个不同的数据 谢谢
用5根25的和2根18的就足够了 600*300的截面
弯矩的公式请见传送门
国内的弯矩算法算出来的和这的不可能不一样的吧

参考资料:http://people.virginia.edu/~pjm8f/engr162/beam/shear_force_and_bending_moment.htm

第2个回答  2009-11-20
梁宽300,高550。主筋3根二级钢25,架立筋3根二级钢20,箍筋圆钢10的,间距100,梁端1000范围内加密至50。混凝土标号C25。
第3个回答  2009-11-25
用C30混凝土。梁宽250mm。梁高750mm。保护层是250mm。配3根直径20mm的Ⅱ级钢筋HRB335 筋.
第4个回答  2009-11-20
梁宽300,高550。主筋3根二级钢25,架立筋3根二级钢20,箍筋圆钢10的,间距100,梁端1000范围内加密至50。混凝土标号C25。 ?????????

如果真是悬挑6米,你这个做法可能会让房子掉下来。具体要看平面布置与荷载分布的,不能瞎说的,凭经验,梁高550钢筋混凝土梁是挑不了6米的,肯定会出事的。