第1个回答 2009-11-24
上述结果应该是符合常规,基本上没有问题的,我假设,单相负载接在一相上,17KW,三相负载1KW,那么,不考虑其他线路以及电源因素,最大相电流应该大于77A;所以,极端情况出现时,总开关是三级联动的,所以还是80A的比较稳妥;
另外,三相负载的启动方式也是比较重要的,当然,断路器本身的返回特性会有所帮助,对于总功率不是很大的可以不予考虑冲击,选在电机保护型断路器(带漏电保护)就可以了。可是如果是平衡接入,那么出现故障时又不能及时断开,造成烧毁,也不妥。所以,还是要具体点根据实际负载连接情况计算比较严谨。