在同时有单相负载和三相负载的情况下 总功率为18000W求

在同时有单相负载和三相负载的情况下 以知道总功率为18000W求 开关大小 公式
三相四线,相电压220,线电压380,总功率18KW,需要多大的漏电断路器,如何计算

在同时有单相负载和三相负载的情况下,应尽量搭配单相负载在三相四线路中的平衡,以三相负载基本平衡时,线电流:
I=P/1.732/U/cosφ=18/1.732/0.38/0.78≈35(A)
三相四线开关容量为负载容量的1.4倍附近:
35×1.4≈49(A)
选用50A漏电断路器足可负载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-24
上述结果应该是符合常规,基本上没有问题的,我假设,单相负载接在一相上,17KW,三相负载1KW,那么,不考虑其他线路以及电源因素,最大相电流应该大于77A;所以,极端情况出现时,总开关是三级联动的,所以还是80A的比较稳妥;
另外,三相负载的启动方式也是比较重要的,当然,断路器本身的返回特性会有所帮助,对于总功率不是很大的可以不予考虑冲击,选在电机保护型断路器(带漏电保护)就可以了。可是如果是平衡接入,那么出现故障时又不能及时断开,造成烧毁,也不妥。所以,还是要具体点根据实际负载连接情况计算比较严谨。